三相三线漏电保护器的问题
co1427026335475
2015年03月22日 21:01:15
只看楼主

本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?

本人新手,向各位大侠请教 :

施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。

因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?

如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
免费打赏
老灰兔子
2015年03月22日 21:46:35
2楼
3P的漏保不就是了吗?
回复
antongu
2015年03月22日 22:26:34
3楼
需要搞清几个概念
1. 漏电保护的原理是基尔霍夫电流电流,当流进电流不等于流出电流则动作。
2. 三相交流电设置中性线(现在不叫零线了)的目的是给单相用电设备或控制、检测、计量设备服务的。也就是说有没有中性线都能够成回路。如果三相平衡即使设中性线也是没有电流的。
3. 漏电漏电,电不走正规回路,也就是从PE线或其他外露导电部分流走了。如果是带中性线的回路,除GB50054 3.1.11 条外 一定要选2P或4P,分别对应单相或三相。如果是不带中性线的回路,一定要选1P或3P,分别对应单相或三相。
回复
攻城师104715
2015年03月22日 22:30:15
4楼
路过,学习了
回复
beida_energy
2015年03月22日 23:08:35
5楼

怎么不起作用呢?你不接N不就行啦!
回复
beida_energy
2015年03月22日 23:11:14
6楼
antongu 发表于 2015-3-22 22:26 需要搞清几个概念1. 漏电保护的原理是基尔霍夫电流电流,当流进电流不等于流出电流则动作。2. 三相交流 …有中性导体N的,必须选择3P+N的,但如果三相电动机,3P的,3P+N的都行。
回复
co1427026335475
2015年03月23日 19:40:20
7楼
老灰兔子 发表于 2015-3-22 21:46 3P的漏保不就是了吗?今天到建材商店问了,确实有三极即3P的漏电保护器,但是这种在市场上数量少,接三极四P的到底行不行呢,心里真没底,因为看到关于漏电保护器检测漏电的很多理论和图片,都是离不开中性线的,还请赐教
回复
co1427026335475
2015年03月23日 19:41:49
8楼
beida_energy 发表于 2015-3-22 23:08 怎么不起作用呢?你不接N不就行啦!今天到建材商店问了,确实有三极即3P的漏电保护器,但是这种在市场上数量少,接三极四P的到底行不行呢,心里真没底,因为看到关于漏电保护器检测漏电的很多理论和图片,都是离不开中性线的,还请赐教
回复
co1427026335475
2015年03月23日 19:50:06
9楼
beida_energy 发表于 2015-3-22 23:11 有中性导体N的,必须选择3P+N的,但如果三相电动机,3P的,3P+N的都行。接三极四P的到底行不行呢,心里真没底,因为看到关于漏电保护器检测漏电的很多理论和图片,都是离不开中性线的,当然三P的漏电保护器肯定行,也许是三P和四P检测漏电的原理不一样,还专门问了市安监站的站长,回答是用三P的,市场上有卖的,你说的还请赐教
回复
老灰兔子
2015年03月23日 20:49:45
10楼
yijiangaogong 发表于 2015-3-23 19:40 今天到建材商店问了,确实有三极即3P的漏电保护器,但是这种在市场上数量少,接三极四P的到底行不行呢,心 …没问题,但你必须将零(N)线同时接入4P(或者3P+N)漏电开关的进线端,出线端可以不使用零(N)线。对于你的三相电机来说,使用3P的漏电开关就可以了,用4P(或者3P+N)的漏电开关不但止浪费,还要给4P(或者3P+N)的漏电开关提供(接入)零(N)线。除非你买到的4P漏电开关的内部电子电路供电采用380V的。
回复
beida_energy
2015年03月24日 08:43:51
11楼
本帖最后由 beida_energy 于 2015-3-24 08:45 编辑 yijiangaogong 发表于 2015-3-23 19:41 今天到建材商店问了,确实有三极即3P的漏电保护器,但是这种在市场上数量少,接三极四P的到底行不行呢,心 …你是三相电动机 ,只是不用N导体 ,用三极的也行,用3P+N的也行,没有任何问题。只是,用3P+N的,N导体 要接上,不用出线就行了。
回复

相关推荐

APP内打开