请教中央空调的热回收问题
现在节能要求越来越严格,规范也推荐在某些情况下采用热回收,那么热回收如何与空调系统结合呢? 如果是VRV系统,感觉比较简单了,可以在空调季对新风进行处理,送入室内就可以了如果是独立的新风系统,感觉也不难设置 方便回风的话也可以对新风进行预处理。现在是如果是一次回风全空气单风机系统呢,特别是对人员较多,新风量较大场合,按规范似乎应热回收。 此时如何与一次回风空调结合?1、设置独立的系统,互不干扰? 另外此时一般设排风机,以保证室内压力不至过大,这样就有三部分系统了。 2、如果在一次回风系统新风处设置了热回收, 我怎么感觉单风机系统变成了类似双风机系统的东西,不好处理阿。 而且如果过渡季使用新风的话更难办。对这个不是 很了解,望有高人指点下。 另外顺道问个问题,全热交换器排风同新风量之比是否一定为1:1。 我手头一份样本上似乎是。
中央空调根据什么来选择
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
中央空调系统中的热回收利用
建筑物给水排水系统的运行,需要同时供给能源和水资源。能源和水资源的节省,是在给排水系统的设计和运行管理中必须考虑的两大课题。随着能源问题的日益紧张,节能技术越来越被各行各业所重视。现代高层建筑的快速发展,中央空调的高耗能性已成为人类最为关注的难题之一,其节能技术和空调系统中余热回收利用的技术研究日益加强。在给排水系统节能中,主要是指节约维持给排水系统日常运行的能源消耗。大型公共建筑给排水系统的耗能主要发生在以下部位:生活的热水系统!生活供水系统!水处理系统等。制备生活热水使用的能源通常有煤、油、气、电、城市废热等,热水的制备主要有两种方式,直接加热和间接加热。直接加热是用锅炉制备卫生热水,间接加热是通过热交换器或热泵机组制备卫生热水。在大型建筑物(酒店、宾馆、写字楼)或高档社区中,一般都配置中央空调(供冷、供热)和卫生热水(供热水)。这两类设备系统在运行时,需要消耗大量的高品位能量。中央空调在夏季运行时,通过冷冻水将空调房间和空调主机内的大量热量带出经过空调主机转换之后,再经过冷却塔风机用冷却水将这些热量排到大气中。这种传统的建筑暖通工程的处置方法,不仅消
大型中央空调余热回收系统
现在节能﹑环保越来越重要了﹐有哪位兄弟做过类似的案子﹐麻烦上传点資料(原理及工程案例等)上来﹐小弟在此不胜感激哈﹗谢谢谢谢﹗下面是回收技朮的簡單介紹:中央空调余热回收技术适用场所:宾馆、酒店、度假村、桑拿、医院等既需要制冷又需要热水的单位.节能率:100% 一、中央空调余热回收中央空调余热回收主要有2个特点,其一是,废热利用,获得免费热水.其二是提高原机组工作效率,延长机组使用寿命.所谓制冷,其实质意义是取热,热是一种能量、而冷只是相对概念.在中央空调冷水机组的系统里,有冷冻水、冷媒(氟利昂)、冷却水三个循环系统,冷冻水、冷媒、冷却水都是"热"的载体,它们的作用都是传输"热",一般传热都是一般的压缩机的出口处,随着冷媒的不同,气体冷媒的温度在80-95摄氏度之间,而冷凝器的饱和温度侧为42摄氏度左右,可见在压缩机和冷凝器之间用余热回收热水装置取出一部分热量将冷媒温度降低20-40摄氏度,则既可利用这部分热量又可减少原冷凝器的热负荷,使其热交换效率更高。余热利用热水装置可以制备45-70摄氏度的热水供客房、洗
中央空调在冬季如何防冻?
即将步入严冬,我国北方现在的温度已经下降的很低,再过些时候,更是天寒地冻。在零下二三十度的温度里,中央空调如何防冻就成了个问题。应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。下面集家网就介绍下冬季大型中央空调防冻注意事项及对应方法:1、 预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!!!2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,一般为SDC系列控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!!!5、可以在中央空调预热盘管上加装Pt100传感器,配合电脑控制器SDC10系列,并与其中央空调启动电路进行联动控制,设置温度为3