请教中央空调的热回收问题
gaoshang2324
2010年06月06日 22:32:47
来自于中央空调
只看楼主

现在节能要求越来越严格,规范也推荐在某些情况下采用热回收,那么热回收如何与空调系统结合呢? 如果是VRV系统,感觉比较简单了,可以在空调季对新风进行处理,送入室内就可以了如果是独立的新风系统,感觉也不难设置 方便回风的话也可以对新风进行预处理。现在是如果是一次回风全空气单风机系统呢,特别是对人员较多,新风量较大场合,按规范似乎应热回收。 此时如何与一次回风空调结合?1、设置独立的系统,互不干扰? 另外此时一般设排风机,以保证室内压力不至过大,这样就有三部分系统了。

现在节能要求越来越严格,规范也推荐在某些情况下采用热回收,那么热回收如何与空调系统结合呢?

如果是VRV系统,感觉比较简单了,可以在空调季对新风进行处理,送入室内就可以了
如果是独立的新风系统,感觉也不难设置 方便回风的话也可以对新风进行预处理。

现在是如果是一次回风全空气单风机系统呢,特别是对人员较多,新风量较大场合,按规范似乎应热回收。 此时如何与一次回风空调结合?
1、设置独立的系统,互不干扰? 另外此时一般设排风机,以保证室内压力不至过大,这样就有三部分系统了。

2、如果在一次回风系统新风处设置了热回收, 我怎么感觉单风机系统变成了类似双风机系统的东西,不好处理阿。
而且如果过渡季使用新风的话更难办。
对这个不是 很了解,望有高人指点下。
另外顺道问个问题,全热交换器排风同新风量之比是否一定为1:1。 我手头一份样本上似乎是。
免费打赏
mooii
2010年06月07日 09:43:50
2楼
两种做法:
1。空调箱仅处理室内负荷,全热交换器实现新风,排风热交换。
2。空调箱内设全热交换器,一般须设双风机,用电动风阀调节送风、回风、新风、排风量。
回复
gaoshang2324
2010年06月07日 13:11:31
3楼


第一种,如果过渡季大量使用新风时是不是不适用了,
第二种,还是成了双风机。 计算需要很准确才行。
回复
gaoshang2324
2010年06月08日 23:04:03
4楼
没人回,各位快出来讲讲自己的做法也好
回复
cnbbzz
2010年06月08日 23:39:38
5楼


我基本就用2。
1不好,全热交换器处理新风基本不能除湿。
回复
gaoshang2324
2010年06月10日 22:54:30
6楼
空调箱内设全热交换器,是否是指自带热回收的空调机组??
回复
mooii
2010年06月11日 17:07:10
7楼
带热回收装置的空调箱,一般是转轮热回收器,过渡季节可以旁通不经热交换。双风机的控制相比单风机是要复杂,但也是可以实现的。
回复
gaoshang2324
2010年06月11日 22:26:19
8楼
多谢斑竹和mooii的指点。谢谢
回复
elephent
2010年06月11日 22:41:49
9楼
不是很懂,学习中,期待中!
回复
zhanghaojunhxl
2010年06月12日 12:17:08
10楼
空调箱仅处理室内负荷,全热交换器实现新风,排风热交换。全热交换器体积较大,冬季容易结露水
2。空调箱内设全热交换器,一般须设双风机,用电动风阀调节送风、回风、新风、排风量。
回复
mubai123
2010年06月12日 15:47:49
11楼
为了经济合理,最好相等,也可以新风比排风多些,不要超过30%,超过要加旁通
回复