现在节能﹑环保越来越重要了﹐有哪位兄弟做过类似的案子﹐麻烦上传点資料(原理及工程案例等)上来﹐小弟在此不胜感激哈﹗谢谢谢谢﹗下面是回收技朮的簡單介紹:中央空调余热回收技术适用场所:宾馆、酒店、度假村、桑拿、医院等既需要制冷又需要热水的单位.节能率:100% 一、中央空调余热回收中央空调余热回收主要有2个特点,其一是,废热利用,获得免费热水.其二是提高原机组工作效率,延长机组使用寿命.所谓制冷,其实质意义是取热,热是一种能量、而冷只是相对概念.在中央空调冷水机组的系统里,有冷冻水、冷媒(氟利昂)、冷却水三个循环系统,冷冻水、冷媒、冷却水都是"热"的载体,它们的作用都是传输"热",一般传热都是一般的压缩机的出口处,随着冷媒的不同,气体冷媒的温度在80-95摄氏度之间,而冷凝器的饱和温度侧为42摄氏度左右,可见在压缩机和冷凝器之间用余热回收热水装置取出一部分热量将冷媒温度降低20-40摄氏度,则既可利用这部分热量又可减少原冷凝器的热负荷,使其热交换效率更高。余热利用热水装置可以制备45-70摄氏度的热水供客房、洗衣房及其它需要热水的地方使用。
下面是回收技朮的簡單介紹:
中央空调余热回收技术
适用场所:宾馆、酒店、度假村、桑拿、医院等既需要制冷又需要热水的单位.
节能率:100%
一、中央空调余热回收
中央空调余热回收主要有2个特点,其一是,废热利用,获得免费热水.其二是提高原机组工作效率,延长机组使用寿命.所谓制冷,其实质意义是取热,热是一种能量、而冷只是相对概念.在中央空调冷水机组的系统里,有冷冻水、冷媒(氟利昂)、冷却水三个循环系统,冷冻水、冷媒、冷却水都是"热"的载体,它们的作用都是传输"热",一般传热都是一般的压缩机的出口处,随着冷媒的不同,气体冷媒的温度在80-95摄氏度之间,而冷凝器的饱和温度侧为42摄氏度左右,可见在压缩机和冷凝器之间用余热回收热水装置取出一部分热量将冷媒温度降低20-40摄氏度,则既可利用这部分热量又可减少原冷凝器的热负荷,使其热交换效率更高。余热利用热水装置可以制备45-70摄氏度的热水供客房、洗衣房及其它需要热水的地方使用。
目前绝大部分的空调设计,这部分热量不但没有利用,还要消耗水泵及风机动力,把热量通过冷凝器由冷却介质(水、空气等)带走。如果把这部分热量利用起来,则可以实现单项能耗(正常制冷时的耗电量),双项输出(制冷和生活热水),大大提高制冷机组的能源利用率,还可以节约冷却系统的能耗。
二、中央空调余热回收的特点
1.热回收量大。在一般空调使用工况下,在水温需示为30-60摄氏度时,右回收热量为制冷量的30%-80%:水温需求为55-60摄氏度时,可回收热量为制冷量的30%。
2.保护环境。由于利用废热提供了所需的热水,大大减少了供热锅炉向大气排放CO2气体,从而减少了使地球大气候变暖的温室效应。同时直接减少了向大气的废热排放量。
3.提高空调机组效率,节省机组用电量。空调机组压缩机的一部分热量经过回收器吸收以后,原冷凝器的热负荷减少,热交换效率提高,空调机组的效率提高,耗电量也将显著减少,同时,由于采用热回收技术,机组的负荷减少,使用寿命延长。
4.体积小,重量轻。热回收器可直接安装在中央空调机组上,无需占用建筑面积。
5.电脑自控,自动化程度极高无需人工管理。
三、改造后的效果
1.每年节约6个月的热水能源开支.每吨水节省柴油5-6。
2.中央空调主机节电率达10%。
3.冷却系统节电率达30%-80%。
4.减少锅炉设备的维修保养费用,延长锅炉设备的使用寿命达6倍。
5.减少大量的能源消耗,大大的保护了生态环境。
6.大大善了热水的供水质量,提高了热水的使用舒适程度,有效的避免了原系统的过度加热。
四、工程验收标准
1.按国家采暖与卫生施工及验收规范(GBJ242-82)执行。
2.按国家制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84)执行。
3.按国家电器设备安装工程施工及验收规范(GBJ510-92)执行