什么是无功补偿的共补、分补、混补?
共补、分补与混补,简单说,是指补偿装置中,投切的是三相电容器还是单相电容器。 什么是“共补”? 传统的接触器,是三相一起动作的,就是说,吸合时,三相都吸合,断开时,三相都断开。这种情况补偿用到的电容器是三相电容器, 对整个三相电路同时补偿 , 我们称之为共补。也有称“三相共补” 共补的优点和不足:控制简单,价格低廉,可靠性好 ,检修维护方便。 对补偿控制器要求低。 不足之处,在三相不平衡的场合,无法补偿,或者越补越不平衡。 什么是“分补”呢?由于电网中大多大功率、高负载的设备,他们运行时极易引起三相不平衡。这些设备工作时只需要用到两相的电压,另外一相根本没有用到,这样就造成三相不平衡了。这时如果要补偿,只能补两相,否则又会出现无功功率不平衡的问题。 因此,一些新的投切开关如复合开关、可控硅模块开始出现,可以针对A、B、C三相各
关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考