今天我查了有关资料.讲解到无功补偿问题.说无功补偿分为1,稳态无功补偿装置;2,动态无功补偿装置.动态无功补偿装置有:静止型无功自动补偿装置问题1: 分类 的稳态补偿 和动态补偿怎么理解? 什么是稳态?什么是动态?问题2:动态无功补偿装置里 怎么又有静止型,这个静止型怎么理解?把我给看晕了.我今天安装这个TCR+SVC装置.我把名称都搞不清.怕被厂家笑话了。

今天我查了有关资料.讲解到无功补偿问题.
说无功补偿分为1,稳态无功补偿装置;2,动态无功补偿装置.
动态无功补偿装置有:静止型无功自动补偿装置


问题1: 分类 的稳态补偿 和动态补偿怎么理解? 什么是稳态?什么是动态?

问题2:动态无功补偿装置里 怎么又有静止型,这个静止型怎么理解?

把我给看晕了.

我今天安装这个TCR+SVC装置.我把名称都搞不清.怕被厂家笑话了。
免费打赏
扬州华锦电气
2006年10月10日 08:05:15
2楼
有空看看这里:http://co.163.com/forum/content/219_465135_1.htm
回复
zzhspeed
2006年10月10日 13:40:34
3楼
上百度查去,SVC就是动态无功补偿
回复
sanel
2006年10月10日 19:35:04
4楼
还是没搞明白
回复
sanel
2006年10月11日 20:18:14
5楼
严重谢谢楼上的老兄啊.强烈建议斑竹给楼上的老兄嘉奖积分...
回复
meiyuer0814
2006年10月12日 08:47:40
6楼
tcr晶闸管相控电抗器,采用触发晶闸管导通角来闭合接触器开关。SVC静止性动态无功补偿。主要是因为补偿元件都是静止的,没有转动的。
回复
byq0451
2006年10月12日 09:26:12
7楼
svc说的是静止型动态无功补偿装置,是很复杂的静止型说的是装置是静止地,动态补偿是因为负荷地情况比较复杂,还可能有三相不平衡的情况,还有的装置需要频繁的投切,总负荷的有功情况变化比较复杂,这种情况下选用SVC作补偿,这种补偿地方式解决的问题比较多,就是价格很高昂
回复
aihehe
2007年04月06日 16:11:51
8楼
感谢 :有话好说,不但把动补和静补说得很清楚,而且区别和关联说的也很好。
回复
zpj_ph
2007年04月07日 09:13:54
9楼
静止无功补偿装置(SVC)主要包括晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(TSC)
回复
lzfishbaby
2007年04月07日 10:43:07
10楼
汗看了半天还是稀里糊涂
看来知识还是太浅了
好好学习一下
回复
mjqlsg@co163
2007年04月10日 11:43:23
11楼
虽说现在的动态无功补偿很多,主要利用晶闸管的导通角大小来实现,但是目前国内我还没见过能将晶闸管触发电路做的很完美的,多多稍稍都有点问题