电力调度无功补偿技术分析
无功补偿的主要功能就是将电能消耗降到最低,在通过对电力网络的有效控制,使整个电力网络能够运行正常,在电力设备和无功补偿器材都齐全的情况下,充分利用起来,就能使无功补偿技术发挥到更好。在此,我们可以通过对无功补偿的技术现状、存在的问题和发展趋势进行研究,来了解无功补偿技术的诸多细节。 1 无功补偿技术现状 随着社会各项高技术产品的不断进步,人们对电力的需求量增加越来越快,这就使得电网供出的电力越来越多,其中消耗的部分也越来越多,无论是电网企业还是人民群众,对无功补偿技术的开展渴望程度也越来越强烈。目前我国电力系统中无功补偿技术主要是以下几个方面。 1)同步电机。同步电机包括三个方面:同步发电机、同步电动机和同步调相机。同步发电机一旦运行正常,就能通过滞后功率因数的运行,可以向电力系统提供源源不断的无功;同步电动机用来进行对励磁
关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
低压电力无功补偿单片机怎么设定?
小库说: 在单片机控制技术的实际应用中,需要在低压电力无功补偿控制系统中频繁地获取进线回路中线路的相电流和线电压的数值,因为在无功补偿装置中,系统的负载不是一成不变的,而是随着功率因数的变化而不断变化。电容器的启动需要通过比较器对采集数字的比较以及衡数转换器和输出放大器等装置对模拟值的加工处理,转化为八位的数字值产生作用,电容器的再次启动就是这个数据采取、数值转换过程的重复。 对于进线回路的线路相电流和线电压数值的采样的一个关键要素是脉冲时间的把控,时间的长短关系到无功补偿系统的补偿效果,同时影响到电容器的使用。如果采样脉冲时间过于短暂,则会导致电容器启动次数的增加,频繁的启动会给电容器造成损伤,减短电容器的使用寿命;相反,如果采样脉冲时间太过长,就不能及时有效地获得系统功率因数的变化情况,造成系统反应的失效,使补偿值停滞在上一个无功补偿阶段,
电力系统无功补偿设备的选用规定
核心提示:1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变 1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变电所)送给一个较强(短路容量较大)的受端系统时,为缩短线路的电气距离,宜选用串联电容器,其补偿度一般不宜大于50%,并应防止次同步谐振。3、当220~500kV电网的受端系统短路容量不足和长距离送电线路中途缺乏电压支持时,为提高输送容量和稳定水平,经技术经济比较合理时,可采用调相机。1)新装调相机组应具有长期吸收70%~80%额定容量无功电力的能力。2)对已投入运行的调相机应进行试验,确定吸收无功电力的能力。4、电力系统为提高系统稳定、防止电压崩溃、提高输送容量,经技术经济比较合理时,可在线路中点附近(振荡中心位置)或在线路沿线分几处安装静止补偿器;带有冲击负荷或负荷波动、不平衡严重的工业企业,本身也应采用静止补偿器。