干货|浪涌保护器检验项目及技术要求
如何用比较简单的办法测试浪涌保护器的好坏浪涌保护器分为开关型和限压型。不论对于开关型还是限压型的浪涌保护器,均用220VAC(L-N)和380VAC(L-L)可测。开关型浪涌保护器测试是利用电压变化率的不一样,原理上380VAC的变化率快于220VAC,同一周期内浪涌保护器放电时间不一样,380VAC测试时,浪涌保护器放电明显,所以,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。而限压型浪涌保护器利用的是电压越高,金属氧化物变阻器(MOV材质,限压型)放电效应越明显,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。当然,提前应该先对浪涌保护器用万用表测一下阻值(几十千欧到几百千欧)是否正常。 浪涌保护器的检测试方法 一、 批量的100%用防雷元件测试仪测试浪涌保护器的和参数 压敏为: Uc=621 IL=20 放电管: Uc=600 二、并且每批抽样测试1-2套作如下试验: 1、用防雷元件测试仪测试浪涌保护器的和参数 如果没有测试点的,需
浪涌保护器的主要参数分析
浪涌保护器的主要参数 1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。 3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。 7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防