多级浪涌保护器的动作顺序
当单级浪涌保护器(SPD)不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级,甚至更多级非线性抑制元件的浪涌保护器(SPD)。 非线性元件RV2和 RV2都是压敏电阻,实用中RV1也可以使气体放电管,RV2也可以是稳压管或浪涌抑制二极管(TVS管)。两级之间的隔离元件ZS可以是电感LS或电阻RS,若RV1和RV2的导通电压分别是Un1和Un2,所选用的元件总是Un2>Un1。 很多人认为,当入侵冲击波加在X-E端子上时,总是第一级RV1先导通,然后才是第二级。实际上,第一级或第二级先导通都是有可能的,这取决于如下因素: 1.入侵冲击波的波型,主要时电流波前的升速(di/dt); 2.非线性元件RV1和RV2的导通电压的相对大小; 3.隔离阻抗的性质时电阻还是电感,以及它们的大小。 当ZS为电阻RS时,多数情况是第二级先导通。第二级导通后,当冲击电流I上升到i