地暖的施工规定和质量验收
地暖的施工规定和质量验收一、施 工 1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 二、质量验收 2.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 2.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半
为您介绍地暖施工的回填
地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
地暖回填应该由哪家来施工?
回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
地暖系统施工条件与安装
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
转载一篇关于地暖施工的论文
低温地板辐射供暖系统的安装质量控制摘要 从承包商的选择、进场材料、安装工艺、系统调试及试运行等几个方面对低温地板辐射供暖系统的安装质量控制采取措施。通过对低温地板辐射供暖系统安装的全程质量监控,以及对质量控制统计分析,发现了低温地板辐射供暖安装质量存在的主要问题;通过现场调查和样板试验,找到了影响低温地板辐射供暖安装质量的主要因素,并提出了相应的整改措施。关键词 管道安装 质量控制 愿意分析 整改措施0 引言低温地板辐射供暖系统与常规散热器供暖方式相比,具有高校节能、舒适、便于热量计量和收费等优点,其应用日益广泛。但其安装工艺与传统方式不同,规范和技术要求也不同。某住宅小区有43座3~4层公寓和别墅,该小区采用低温地板辐射供暖,管材采用PEX管。在具体实施过程中,对采用PEX管的低温地板辐射供暖系统的安装质量控制进行了探索。该供暖系统已运行1个供暖季,其供暖效果得到住户的一直好评。1 安装质量控制目前低温地板辐射供暖还没有国家规范和统一的技术要求,但在施工过程中,必须遵循现有的规章制度,严把每一道
关于地暖施工程序及技术要求
湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了