地暖施工避免管材损伤的做法
在地暖施工中应尽力避免管材受到损伤,以提高管材使用中的稳定性,尤其应注意分水器下方和跃层铺设中90度转弯处管材的划伤问题。对此,各地暖公司一般采用以下三种做法: ??一、不用任何辅助工具或材料,直接弯曲管材至所需弯度。这种做法的缺点是:易造成弯曲部分的管材缩径,甚至死折,影响水流量;连接后管材因张力回弹,与分水器连接处在高压水流的冲击下容易松动、脱落;弯曲角度不容易控制,安装后外观相对散乱。 ??二、分水器下方用弹簧插入地暖管内,强制过度弯曲,然后接分水器。这种做法的缺点是:在强制过度弯曲过程中,管材虽不缩径,但对管材的局部外侧过度拉伸,甚至造成地暖管材外壁出现无法修复的白化,破坏了管材的承压力和使用可靠性。 ??三、用金属弯管卡辅助管材弯曲定位。此种做法虽能解决上述两种做法中的缺点,但由于其自身由金属冲压而成,大部分因冲压形成的飞边毛刺,在安装过程中会划伤地暖管,这就大大降低了地暖管的耐温、耐压性能;此外,由于地暖管材与金属弯管卡擦热膨胀系数和膨胀力不一致,在长期热胀冷缩摩擦过程中,加上管材自身的向外张力,加剧划痕的
地暖工程施工细部做法(图文)
1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
地暖系统施工条件与安装
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
地暖回填应该由哪家来施工?
回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。