坐标:吉林长春 83平米地暖施工【施工前的准备】1、材料确认;2、施工图确认;3、设计参数的确定;4、施工材料机具进场。【操作安装】01安装前准备1、所有材料统一堆放2、去除室内铺社区的异物和凸出物 3、室内清洁清扫,用扫把先清扫一次地面,接着在地面撒少量的水再清洁一遍、要求保证地面平整、干燥、无杂物、无积灰现象。02分集水器的安装1、用卷尺量出分水器中心距超过300mm的离地距离,用水平尺测量水平位置,并用记号笔在墙上标注水平线。
【施工前的准备】
1、材料确认;
2、施工图确认;
3、设计参数的确定;
4、施工材料机具进场。
【操作安装】
01
安装前准备
1、所有材料统一堆放
2、去除室内铺社区的异物和凸出物
3、室内清洁清扫,用扫把先清扫一次地面,接着在地面撒少量的水再清洁一遍、要求保证地面平整、干燥、无杂物、无积灰现象。
02
分集水器的安装
1、用卷尺量出分水器中心距超过300mm的离地距离,用水平尺测量水平位置,并用记号笔在墙上标注水平线。
2、用安装分集水器并用膨胀螺丝加固,分水器安装时,应将分水器安装在上,集水器在下,用水平尺测量是否平衡。
前端管安装
1、热熔连接PPR前端管,用橡塑保温护套管保护前端管
2、在对应的供回水的前端管上标注供回水标签
侧面绝热层铺设
侧面绝热层沿墙角铺设,要与挤塑板连接严密
侧面绝热层应从地面上边缘做到回填层的上边缘
05
铺设保温板
1、整张挤塑板根据房间结构进行铺设,铺设要求平整、板间的相互接合应严密,接头较多区域或较长缝隙应用塑料胶带粘平。
2、接缝处根据接缝大小进行裁划之后铺设
06
反射膜铺设
1、铺设时应在开头留50mm反射膜,用胶带粘贴牢固,目的是防止铺设反射膜拉动时移。
2、铺设反射膜互叠时应采用搭接方式,并且应铺设平整不能起皱。
3、反射膜每一个字体和标识格应横平竖直,目的是方便计算地暖管的管,反射膜的商标应顺着入口进门的方向,目的是美观和便于用户查看。
地暖管铺设
1、根据施工设计图纸铺设地暖管,地暖管用塑料卡钉将地暖管直接固定在挤塑板上。
2、地暖管直管段固定点间距500-700mm,弯曲管段点间距宜为200-300mm。
3、圆弧的顶部应用管卡进行固定,地暖管的弯曲半径不应小于管道外径的8倍,最大弯曲半径不得大于管道外径的11倍。
4、地暖管加装塑料护套弯管能有效地解决安装地暖管的扭曲、回弹、死折、脱落等问题,增强地暖管的稳定性及使用寿命
08
水压试验
1、水压试验应以每组分集水器为单位,逐回路进行,加压到1mpa,在分水器上端进行排气,再次加压要1mpa,保压20分钟,其压力下降不应大于0.05mpa且无渗不漏为合格。
2、在供水管路标注每路地暖的供暖区域。
09
水泥回填
二次验收与成品保护
1、二次抹面检测主要检测项目为混凝土浇注的平整度与强度的检测是否合格;
成品保护
主要保护分水器及连接管不受外部环境干扰。
环路、系统调试运行