地暖系统施工条件与安装
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年06月05日 22:08:00
只看楼主

  地暖施工应具备条件  1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。  2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。  3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。  4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。  5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。  6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。  地暖施工程序及技术要求  湿式安装  湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情

  地暖施工应具备条件
  1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。
  2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。
  3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
  4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。
  5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。
  6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。
  地暖施工程序及技术要求
  湿式安装
  湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情
  干式安装
  为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加
  相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:
  采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;
  无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;
  模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了管道受热膨胀导致管道破裂和水泥整平层开裂的问题;
  由于省去了水泥豆石层,同时龙骨层和地暖层同处一个平面,整个地暖层厚度只有4.5-5厘米高(包含2厘米的保温层),减少了对有效层高的占用。相比之下,如果湿式安装,同时要铺设龙骨的话,水泥豆石层一般为10公分,上面再铺龙骨3公分,总共需要占用13公分左右的高度;
  干式安装法可以很方便地适用于有龙骨和无龙骨铺设,可直接在模块上铺设木质地板装饰层,并适用于铺设蓄热体(如保温砂);
  可以通过选装具有远红外线和磁疗的保健功能的模块,达到保健目的。这种模块在生产过程中添加了能够产生远红外和磁场的颗粒;
  模块本身就是塑料轻体材料,又无需水泥和豆石整平层,节省了材料、运输费用和人工费用,并减少了楼层负荷。
  干式安装的限制除了价格稍高外,还有不能安装在地砖、大理石等地面材料下,为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。所以干式安装通常不能用在卫生间、厨房间。另外,由于干式安装法在国内起步不久,安装数量相对湿式较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间的检验。
  1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
  2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
  3、加热管的配套和敷设:
  按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供贷,此项可免)。
  加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(3种方法)。
  加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
  4、热媒集配装置(分水器)的安装:
  可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm.
  5、加热管与集配装置连接:
  可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。
  加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
  6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
  7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压,压力≮0.6MPa.注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
  验收:
  分为中间验收和峻工验收
  中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。
  峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理、建设及有关单位联合进行。
  1、中间验收:
  中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起至混凝土填充层养护期
  等再次试压为止。
  A、自检试压:加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa)
  先自检一次。
  B、中间验收试压:
  试验压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。认真做好试验。
  C、冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验。
  2、竣工验收:
  A、应具备条件:施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂
  合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
  B、竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。
  首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25℃-30℃范围内运行24小时,
  以后再每24小时升温5℃,直至达到设计水温。
  3、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。
免费打赏
石大侠
2016年09月03日 09:24:24
2楼
好资料!谢谢!
回复
eagle_gxs
2017年05月29日 10:56:44
3楼
好资料!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开