地暖施工图审查若干问题思考
地暖施工图审查若干问题思考(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)总结了施工图审查过程中发现的共性问题,进行了简要分析。探讨了敷设加热管的地面面积和单位地面面积散热量的选取,提出了初步建议,供设计时参考。 在2007年笔者审查的建筑工程施工图设计文件中,采用地暖的工程达43项,包括142个子项,总建筑面积约90.45万m2;子项中128项是5~33层的住宅,14项是4层及以下为小区服务的非住宅或其他公共建筑。本文就审图过程中发现的地暖工程设计存在的问题进行简要小结,并对执行规程中难以掌握的若干问题进行探讨,以期与同行进行交流。1 国内技术标准中有关辐射供暖的规定当前国内对地暖的设计、施工作出规定的技术标准是辐射供暖工程设计施工的基本准则,主要如下。1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)[1],包括地暖、热水吊顶辐射板供暖、燃气红外线辐射供暖和加热电缆辐射供暖的设计规定。2)《地暖技术规程》(JGJ142-2004)[2],包括低温热水地面供暖、发热电缆地面供暖的设计与施工验收