地暖施工图审查若干问题思考
shizixiaowei
2010年09月20日 16:42:43
来自于采暖供热
只看楼主

地暖施工图审查若干问题思考(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)总结了施工图审查过程中发现的共性问题,进行了简要分析。探讨了敷设加热管的地面面积和单位地面面积散热量的选取,提出了初步建议,供设计时参考。 在2007年笔者审查的建筑工程施工图设计文件中,采用地暖的工程达43项,包括142个子项,总建筑面积约90.45万m2;子项中128项是5~33层的住宅,14项是4层及以下为小区服务的非住宅或其他公共建筑。本文就审图过程中发现的地暖工程设计存在的问题进行简要小结,并对执行规程中难以掌握的若干问题进行探讨,以期与同行进行交流。

地暖施工图审查若干问题思考
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
总结了施工图审查过程中发现的共性问题,进行了简要分析。1 国内技术标准中有关辐射供暖的规定
当前国内对地暖的设计、施工作出规定的技术标准是辐射供暖工程设计施工的基本准则,主要如下。
1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)[1],包括地暖、热水吊顶辐射板供暖、燃气红外线辐射供暖和加热电缆辐射供暖的设计规定。
2)《地暖技术规程》(JGJ142-2004)[2],包括低温热水地面供暖、发热电缆地面供暖的设计与施工验收规定。
3)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002),包括金属辐射板供暖和地暖的施工验收规定。
4)国家建筑标准设计图集:《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03(05)K404)、《燃气红外线辐射供暖系统设计选用及施工安装》(03K501-1)等也对相关内容作了规定。
2 审图中发现的主要问题
根据笔者在审图中发现的问题出现的频率,就一些主要问题分述如下。
2.1 未指出设计计算的前提条件
进行低温热水地面辐射供暖工程设计时,必须按qx=Q/F求出单位地面面积散热量qx,再根据水温、室温、地埋管材料及直径、地面面层材料及热阻,借助文献[2]的附录A计算埋地塑料管的布置间距和环路长度等。除水温、室温、管材三个条件外,只有知道实际计算面积F和面层材料及热阻,才具备唯一确定性;因此设计计算必须明确该前提条件(见本文第3章详述)。但审图中发现,鲜有设计人员能做到这一点。
2.2 忽视对分环路控制室温的要求
文献[2]第3.8.1条以强制性条文规定“新建住宅地暖系统,应设置分户热计量和温度控制装置。”在审查的施工图文件中,128项住宅无一例外地采用分户供暖系统和设置(或预留)热计量装置,但不少项目在“设计说明”中遗漏了对室温控制的要求,一部分施工图虽然从分、集水器安装图和图例对照能猜到在加热管上设了控制阀,但并未提出对控制阀性能的要求。“设计说明”中无表述,对控制阀无要求,实际上是被设计人员忽视的一个环节。
2.3 埋地加热塑料管的选择
在笔者审查的施工图中,设计人员选用的加热塑料管种类,按出现的频率由高到低依次为交联聚乙烯(PE-X)管、非交联耐热聚乙烯(PE-RT)管、聚丁烯(PB)管。
设计人员选择塑料管出现的问题如下。
2.3.1 塑料管管系列S值计算错误
在进行塑料类管材的强度验算时,引进了管系列S值的概念,用于确定塑料类管材的尺寸系列。
施工图审查过程中,屡屡发现设计人员在不明确系统工作压力的情况下,信手确定管系列值,多数情况确定的值偏小,例如,工作压力为0.4MPa的系统,选用PE-X管材标注的管系列值为5,对应了较大的工作压力,进而确定的管壁厚也偏大。上述情况在提出审图意见后都能得到更正。
lyb953223
2010年09月20日 17:25:43
2楼
由于地热属于一个新兴的行业,所以该行业的规范很不完整,设计以及施工人员水平不一,导致该行业从设计到施工到后期运行出现不少问题。需要尽快规范化。。。
回复
fine_2009
2010年09月20日 18:09:54
3楼
没有什么实质内容。
回复
hbgwhb
2010年09月20日 18:47:16
4楼
的确没有什么新意,设计人员图简单而已,反正每户装修都要改
回复
yourwzj
2010年09月21日 10:35:50
5楼
作为参考还是挺有用的,学学也行:victory:
回复
benny_zhou
2010年09月21日 10:37:23
6楼
没有什么实质内容。
回复
xupeng900
2010年09月30日 10:38:18
7楼
学习一下、谢了楼主
回复
寒冬
2010年09月30日 11:12:00
8楼
现在地暖施工人员素质并不高,而且给你的感觉安装技术含量也不高,材料各种各样,不好弄?!
回复