浙江地暖施工图片,请教有什么可以改进的吗?
智轩石头
智轩石头 Lv.18
2013年06月07日 11:10:53
来自于采暖供热
只看楼主

浙江地暖施工图片,请教有什么可以改进的吗?

浙江地暖施工图片,请教有什么可以改进的吗?
IMG_1585.jpg IMG_1586.jpg IMG_1587.jpg IMG_1588.jpg IMG_1589.jpg IMG_1590.jpg IMG_1591.jpg IMG_1592.jpg IMG_1593.jpg IMG_1594.jpg IMG_1595.jpg IMG_1596.jpg IMG_1597.jpg IMG_1598.jpg IMG_1599.jpg IMG_1600.jpg IMG_1601.jpg IMG_1602.jpg IMG_1603.jpg IMG_1604.jpg IMG_1605.jpg IMG_1606.jpg IMG_1607.jpg IMG_1608.jpg IMG_1609.jpg

IMG_1585.jpg


IMG_1586.jpg


IMG_1587.jpg


IMG_1588.jpg


IMG_1589.jpg


IMG_1590.jpg


IMG_1591.jpg


IMG_1592.jpg


IMG_1593.jpg


IMG_1594.jpg


IMG_1595.jpg


IMG_1596.jpg


IMG_1597.jpg


IMG_1598.jpg


IMG_1599.jpg


IMG_1600.jpg


IMG_1601.jpg


IMG_1602.jpg


IMG_1603.jpg


IMG_1604.jpg


IMG_1605.jpg


IMG_1606.jpg


IMG_1607.jpg


IMG_1608.jpg


IMG_1609.jpg

dl196760989
2013年06月08日 09:06:24
2楼
不错 蛮好
回复
ldl9885
2013年06月08日 09:51:33
3楼
1、电线开槽的地方应该先抹灰封堵后再施工地暖,避免此处墙壁与地面交汇处空鼓。
2、地暖的分布最好是一个房间一个环路,这样可以合理的调节每个房间的温差,避免有的房间热死,有的房间不够热。
3、最好是在集分水器处设置电子温控装置,每户设置温度调节面板,集分水器处分支阀门可以根据房间设置温度自动调节开启大小。这条在很多地区都是强制规范。
回复
grhuatao
2013年06月08日 12:36:51
4楼
1、做了边界保温,不错啊,但是柱子与楼地面接触的地方也是需要伸缩缝的。
2、管间距小于100mm处应当穿保温管。
回复
zhb3012
2013年06月08日 12:59:53
5楼
1、线管需开槽
2、柱子边缘也需要边界保温条
3、挤塑板缝隙太大
4、墙面需先粉刷平
5、经过其他区域的地暖管需套保温
6、分水器基本接口处胶管不应该直接连接基本接口,应该预留管子20mm左右,以便可以排查是否有空气
回复
zhb3012
2013年06月08日 13:03:10
6楼
7、线管不要经过分水器箱体!
回复
lyj999999999
2013年06月08日 13:35:31
7楼
挺好的,继续努力呀。
回复
profectcc
2013年06月09日 09:30:57
8楼
个人觉得做得还是挺不错的。就是成品保护做好就ok了!:)
回复
you771020
2013年06月09日 10:04:52
9楼
不错哦!工作中根据上面各位大侠提的再改进吧!
回复
lanniao89
2013年06月09日 15:27:57
10楼
不错,做的很到位了
回复
stone567
2013年06月09日 15:38:42
11楼
还没做过地暖,学习下
回复