关于手车式断路器的接地问题
现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)查GB 3906-2006标准的5.3.4条--“可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)”。这样似乎不需要通过专用的铜母线接地了。
关于高压SF6断路器检修工艺
交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <