2楼
正常的啊 只是标的符号不同
回复
3楼
断路器带PT手车,KYN28中置柜很难实现,老的落地式手车柜估计可以满足
回复
4楼
普通的28柜,断路器手车肯定装不下那么多东西,如果加高柜体应该还是可以,但估计没厂家接受这样做。
回复
5楼
估计是设计院的SB套用GBC-40.5KV的系统图没有更改,KYN28做不成那样的断路器手车加PT的,
回复
6楼
这一刻,我完全傻了:o
回复
7楼
。。。。断路器加PT
回复
8楼
画图的画花可以随便的,画电气图不要乱来好不好。
回复
9楼
电流互感器应该画在断路器手车的上面,估计画图的人在别的地方粘贴来的,没有审图。
想想看一个断路器手车上再加2个CT,还要有间距,那手车要比普通的大很多,而且没有必要。而且还要考虑CT的母排连接。
回复
10楼
这不是计量手车吗?很多的啊。
回复
11楼
是笔误吧,上面的方案号也没加个改的后缀。我保证100个厂家里也没有半个出这样的方案号。
回复