关于手车式断路器的接地问题
sl7701
sl7701 Lv.2
2007年09月04日 08:44:02
来自于断路器
只看楼主

现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)

现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:
手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:
1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;
2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)
查GB 3906-2006标准的5.3.4条--“可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)”。这样似乎不需要通过专用的铜母线接地了。
免费打赏
hwc_wy
2007年09月04日 09:06:34
2楼
标准应该没错的,在实验位置及中间位置的发生故障实际分析的结构是基本通过导轨就能满足要求,发生接地容量不够的可能性非常小,当然你的设计可以高于标准,做的更完善,这就是考虑的角度不同.产品档次也不同
回复
duhongyi_8501
2007年10月20日 16:45:03
3楼
按ABB等手车的作法,手车下部单设一个铜排滑动接地,可是上部是通过框架形成一个接地连续体,所以对此专设的装置没有多大必要.只不过大家都接受了感觉是必须这么干的,而且许多成套用户订货时还十分强叫必设此装置.
回复
linx8849
2007年10月20日 21:40:29
4楼

是高于标准还是理念错了很难说的清。
回复
linx8849
2007年10月20日 21:43:22
5楼

好象没见过ABB这样做的,到是国内厂家这样做的很多,大多是仿造JYN2接地做法,不过JYN2是喷塑的,接地不可靠才用。
回复
xgn2
2007年10月24日 21:03:05
6楼
国内中置式断路器底盘下都有接地排,是为保证柜内电器元件的接地可靠性.包括CT,PT,隔离开关等.所有不带电部分必须可靠接地.
回复