手车式低压断路器,400a和700a可以互换吗?
鸭江绿水
Lv.12
2017年12月06日 10:34:30
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题。现在1#变压器低压侧400a的开关偏小,而2#变压器低压侧有一个700a的想换过来用可以吗。2#变压器已接近满载,不能在带负荷了。
如题。现在1#变压器低压侧400a的开关偏小,而2#变压器低压侧有一个700a的想换过来用可以吗。2#变压器已接近满载,不能在带负荷了。
免费打赏
chms06
2017年12月06日 11:45:51
2楼
本帖最后由 chms06 于 2017-12-6 11:50 编辑
图片呢?
一般情况不可以的,400与700的本体及抽屉座不同。除非两台断路器连抽屉座一起换。