有关纯地下停车场方案选择?
请各位师兄师姐指教一下小弟,小弟不胜感激:本工程为地下停车场兼人防工程,地下两层,建筑面积21000平方米,层高3.9米,覆土0.5米。本工程地上为园林景观与广场,无条件设置消防水箱,而代替高位水箱的气压给水设备的气压罐,经计算消火栓系统至少需38立方米,喷淋需约12立方米。气压罐较大,故考虑以下三种方案。依据:1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85(最近发现为85年老规范)3.2.4 条自动喷水灭火系统有下列情况之一时,可不设消防水箱:⑴水源能保证系统的水量和水压要求;⑵轻危险级和中危险级的建筑物、构筑物中设有稳压水泵或气压给水装置。2、根据《人民防空工程设计防火规范》7.6.3 本条系新增条文。规定单建式人防工程不设消防水箱,其主要依据是:现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》第3.2.4条的规定。同时,人防工程与地面建筑不同,地下一层的消火栓一般处在地面以下5m,市政给水管网水的余压一般均大于10m水柱,保证初期灭火的水压是没有问题的;
不同路基停车场徐州岗亭的施工方法
随着人们生活的普遍提高,汽车渐渐成了人们的常用代步工具,与之相配套的停车场在城市中也越来越规范。徐州岗亭志远门业给大家介绍一下不同路基停车场岗亭的施工方法。施工方法一、徐州岗亭和设备安装于混凝土地面时先制作间隔10公分密度深入地面的钢筋网,考虑到设备安全,驾驶人员行驶方便,读卡方便。设备安装地基尺寸应比设备实际尺寸大10厘米以上,防止固定设备时膨胀螺丝将地基胀破。施工方法二、徐州岗亭和设备安装安装在沥青地面时岗亭和设备安装的地面为沥青基础时,地基可直接在地面上铺设,但铺设的地方应该以星型每间隔25厘米打一根钢筋(Φ20以上),钢筋应深入地面不低于20厘米、外露不低于5厘米。选用国标425#硅酸盐水泥、中砂,水泥与砂的比例(体积比)应该在1:2左右。施工方法三、徐州岗亭和设备安装安装在泥土地面时如果是在松软的泥土地面上建安全岛,须将地面挖深50公分,并用混凝土浇注;如果安全岛的制作会直接影响系统的性能水泥、石子、沙子比例为1:1:1的混凝土浇注用木板围起的安全岛