有关纯地下停车场方案选择?
请各位师兄师姐指教一下小弟,小弟不胜感激:本工程为地下停车场兼人防工程,地下两层,建筑面积21000平方米,层高3.9米,覆土0.5米。本工程地上为园林景观与广场,无条件设置消防水箱,而代替高位水箱的气压给水设备的气压罐,经计算消火栓系统至少需38立方米,喷淋需约12立方米。气压罐较大,故考虑以下三种方案。依据:1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85(最近发现为85年老规范)3.2.4 条自动喷水灭火系统有下列情况之一时,可不设消防水箱:⑴水源能保证系统的水量和水压要求;⑵轻危险级和中危险级的建筑物、构筑物中设有稳压水泵或气压给水装置。2、根据《人民防空工程设计防火规范》7.6.3 本条系新增条文。规定单建式人防工程不设消防水箱,其主要依据是:现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》第3.2.4条的规定。同时,人防工程与地面建筑不同,地下一层的消火栓一般处在地面以下5m,市政给水管网水的余压一般均大于10m水柱,保证初期灭火的水压是没有问题的;