冷库安装(室内机、室外机,风机、媒管选购)
冷库组成,各个部分安装说明,包括:冷库室内机安装,冷库室外机安装,冷库媒管配置,冷风机选购注意事项一、室外机安装位置应符合以下要求 (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5)外机尽可能安装于背明地方 二、室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)冷库内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低冷库器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护 三、冷媒配管:(1)步骤:按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温 (2)原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。
卧式新风机组如何选型与安装
新风换气机从使用安装形式上主要分为小型吊顶式新风换气机、中型吊顶式新风换气机和大型立式新风换气机组以及大型卧式新风换气机组。 大型卧式新风换气机在使用时需配备 风机箱才可以实现空气的流动以及能量的回收。大型卧式新风换气机组风机箱在选配时应根据通风系统的全部阻力来进行选择。比如换热箱、风管和其它部件阻力合量确定其压力值。 组合式全热交换器除可单独使用还可以与空调箱配套使用,用来对新风进行预处理,从而降低空调系统中的新风负荷。 新风换气机如果要求使用时可以达到 最低的风阻和噪音,就需要在新风出口与主机之间、排风出口与主机之间采用消声器或者是帆布软连接。 对于吊装式新风换气机组要想减低噪声,可以在吊杆上安装弹簧减振器或橡胶减振器。 新风换气机组在安装是时,主机与主风管一定要保护3-5℃的坡角,主机的位置要偏高一些。 新风换气机组安装所使用的金属风管都需要作好保温处理工作。