针对风机盘管的安装位置
1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
除尘离心风机该怎么安装
离心风机的安装离心风机在安装时,也需要按照步骤进行。如下就是离心风机的安装过程。1.首先,检查地基的外形尺寸、各预留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差应在±20mm范围内,各预留空洞的中心尺寸偏差应在±10mm之间;基础划线,以主厂房建筑基点或锅炉纵横中心线为基准,测得基础纵横主中心线偏差应在±10mm,中心线距离偏差应为±3mm,基础标高应在±5mm之间;2.凿平地基,放置地脚螺栓、布置垫铁,垫铁组一般为2平1斜3付垫铁,厚的放下面,斜垫铁应成对使用;并伸出机框约20mm;找正后应焊牢、不许松动;垫铁应放置在设备主受力台板、机框立筋处或地脚螺栓两侧,在不影响二次灌浆的情况下尽量靠近地脚螺栓孔;3.机壳下半部粗定位:注意厂家的安装标记,通常“A”、“B”号各位一台,就位前注意区分与进出口风管的关系、叶轮旋向等;4将集流器喇叭口插入叶轮内用铁丝固定后,将整个转动组吊入预定位置;安装地脚螺栓,地脚螺栓的弯曲度应≤L /100(L为地脚螺栓的长度),地脚螺栓底端不应接触孔底、孔壁。地脚螺栓应受力均匀、并螺栓外露2~
风机盘管的要求与安装施工
风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
活动冷库风机该怎么安装?
组合式冷库、移动冷库、拼装式冷库都属于活动冷库,活动冷库风机安装直接影响系统性能及活动冷库降温保温,因此在安装活动冷库风机时应注意以下几点: 1.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀。 2. 活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。离墙距离应符合以下规定:离后墙>450mm,离侧墙>200mm。 3.特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨胀螺栓固定于地 面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与立柱之间加垫铁。顶板放于钢梁上。并做好冷库板之间的密封,安装装饰件。 4.安装时,应保证气流通畅,活动冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为7米,安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。 5.供液管的配置应保证