《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的5.3.12 :设计风机盘管系统加新风系统时,新风宜直接送入各空气调节区,不宜经过风机盘管机组后再送出。假如比如一个内区的培训室,冬天需要制冷,新风若直接送进来,由于新风低于室内露点(室内露点 14度,新风温度0度),必定会造成新风口凝露,当然办法可有两个:1、新风口换成防凝露风口,但是影响到装饰,并增加成本。2、新风预热处理,这样做会造成冷热抵消,不节能。
设计风机盘管系统加新风系统时,新风宜直接送入各空气调节区,不宜经过风机盘管机组后再送出。
假如比如一个内区的培训室,冬天需要制冷,新风若直接送进来,由于新风低于室内露点(室内露点 14度,新风温度0度),必定会造成新风口凝露,当然办法可有两个:
1、新风口换成防凝露风口,但是影响到装饰,并增加成本。
2、新风预热处理,这样做会造成冷热抵消,不节能。
若新风直接接入风机盘管的回风箱,即使产生冷凝水也会流到接水盘上去。就是规范说的,吹尘问题不好解决。
此问题有点属于钻牛角尖类型,但是工业空调上很多情况与此类似,望大家能说说看法。
当然工业上的问题还有新风温度过低送入,会影响到室内的温度均匀。