最新制冷系统检漏方案—氮氢检漏
氢气检漏法是一种新型的低成本检漏技术,本文介绍了其工作原理,与目前普遍使用的氦气检漏技术的对比,以及该技术在国内外制冷、空调行业的应用现状与展望。 一、氢气检漏法的基本原理 1、氢气检漏法的基本原理 氢气检漏法是一种用5%的氢气和95%的氮气的混合气作为示踪气体进行检漏,称作氢氮混合气检漏法,或氢气检漏法。5%氢气与95%氮气的混合气体是不可燃的(ISO10156国际标准),无毒性和腐蚀性,也不会对设备和环境产生不利影响。氢气作为检漏使用的示踪元素,有着很多独一无二的优点。 氢的分子量与氦气相近,是所有化学元素中,分子量最小、最轻的元素,有很好的扩散性,逃逸性很强,吸附及粘滞性很低。由于氢分子移动速度要高于其他分子,因此使用安全的低浓度氢气作为示踪气体,可以有着更快的响应速度和更好的检漏精度。基本工作原理是使用专门开发的氢气传感器,它只对氢气有响应信号,而对其他气体没有响应,属于唯一性检漏性检漏方法。一旦出现信号响应,说明有氢气通过漏孔进入被检件中,从而指示漏孔的位置与大小。同时由于氢气在一般环境中的含量浓度都非常低,所以不会因本底污
机房制冷技术之屏蔽泵的检修
溴化锂吸收式机组中的溶液泵和冷剂泵都是屏蔽泵,这种泵属于离心泵,但泵与电动机连在一起,呈密封型。泵中转子安装于一个很薄的不锈钢壳体内,以防受到侵蚀。泵出口的一部分溶液(溴化锂溶液或冷剂水)通过泵的内部或外部循环,以冷却电动机并润滑轴承。进口装有诱导轮,以降低泵的吸程。溴化锂吸收式机组运行中,若发现屏蔽泵有异常现象,或者屏蔽泵发生故障,应检查屏蔽泵,必要时应检修。为了防患于未然,保证机组能长期安全可靠地运行,应在屏蔽泵发生故障或异常情况出现之前,事先有计划地安排检修屏蔽泵。屏蔽泵中最易出现故障的是石墨轴承,它的使用寿命一般为15000h。屏蔽泵的检修是一项专业性较强、有一定难度的检修工作,而且由于型号、制造厂家不同,屏蔽泵的结构、尺寸也有一定的差异,所以一般均由屏蔽泵制造厂家承担。这里介绍的检修方法仅供参考。(1)屏蔽泵检修的主要项目1)检查轴承的磨损是否在允许的范围内。2)检查轴套和推力板是否有损坏。3)检查各部分的螺栓是否松动。4)检查泵壳、叶轮等部件是否被腐蚀。5)循
国外新型换热器与制冷技术
对国外换热器市场的调查表明,管壳式换热器占64%。虽然各种板式换热器的竞争力在上升,但管壳式换热器仍将占主导地位。随着动力、石油化工工业的发展,其设备也继续向着高温、高压、大型化方向发展。而换热器在结构方面也有不少新的发展。现就几种新型换热器的特点简介如下: 一、气动喷涂翅片管换热器 俄罗斯提出了一种先进方法,即气动喷涂法,来提高翅片化表面的性能。其实质是采用高速的冷的或稍微加温的含微粒的流体给翅片表面喷镀粉末粒子。用该方法不仅可喷涂金属还能喷涂合金和陶瓷(金属陶瓷混合物),从而得到各种不同性能的表面。 通常在实践中翅片底面的接触阻力是限制管子加装翅片的因素之一。为了评估翅片管换热器元件进行了试验研究。试验是采用在翅片表面喷涂ac-铝,并添加了 24a白色电炉氧化铝。将试验所得数据加以整理,便可评估翅片底面的接触阻力。 将研究的翅片的效率与计算数据进行比较,得出的结论是:气动喷涂翅片的底面的接触阻力对效率无实质性影响。为了证实这一点,又对基部(管子)与表面(翅片)的过渡区进行了金相结构分析。 对过渡区试片的分析表明,连接边