HFC-134a制冷剂冰箱维修技术
制冷剂HFC-134a,即四氯乙烷,属于卤代烃类,但不含氟和溴,所以臭氧消耗潜值为零。家用电冰箱目前主要采用的制冷剂有R12(CFC-12)、R134(HFC-134a)、HC-600a等。用HFC-134a制冷剂替代R12的应用技术日趋成熟。这类电冰箱的箱体结构、主要组成部件、制冷系统、电气系统基本相同,因而常见故障特征与维修技术方面有很多相同或相似之处,但是也存在一些差异,主要是制冷剂特性所引起的相关材料及维修方法不同。下面介绍这类冰箱在故障维修时应注意的一些问题。 1.HFC-134a压缩机 HFC-134a压缩机与CFC-12压缩机相比,HFC-134a压缩机需增加10~15%的气缸容积,以保证相同的制冷量。冷凝压力较高,压比更大。为获得相同的制冷量,对压缩机的结构、材料作了部分改动。采用效率更高的电机以适应更恶劣的系统工作环境,其它零部件与CFC-12可通用,但对水分、杂质等含量有严格限制,清洁度要求更高。使用中,HFC-134a压缩机噪声比CFC-12压缩机稍大2.冷冻油 由于HFC-134a不溶于传统的矿物油和烷基苯油,需采用新的
制冷维修技术-制冷系统故障症状
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。1. 制冷系统压力和温度的检测(1) 制冷系统的压力概念 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为蒸发压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力,两者之差就是管路的流动阻力。压力损失一般限制在0.018Mpa以下。为方便起见,制冷系统的蒸发压力与冷凝压力都在压缩机的吸、排气口检测。即通常称为压缩机的吸、排气压力。检测制冷系统的吸、排气压力的目的,是要得到制冷系统的蒸发温度与冷凝温度,以此获得制冷系统的运行状况。(2) 制冷系统中的温度概念 制冷系统中的温度涉及面较广,有蒸发温度 te,吸气温度ts,冷凝温度、排气温度等。对制冷系统的运行工况起决定作用的是蒸发温度te和冷凝温度tc。
制冷维修技术-压缩机分类概述与故障分析
压缩机为制冷系统中的核心设备,只有通过它将电能转换为机械功,把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,才能保证制冷的循环进行。 一. 容积式:靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。 1. 往复活塞式:靠活塞的往复运动来改变汽缸的工作容积。 依外部构造分为: ① 全封闭:制冷量小于60KW,多用于空调机和小型制冷设备中。 驱动电机和运动部件封闭在同一空间里,结构紧凑,密封性好,噪声低。但功率较小,不易维修。 常见品牌:法美巴西 泰康,法 美优乐,美 谷轮﹑ 布里斯托,丹麦 丹佛斯,意大利 恩布拉克﹑ 伊莱克斯,日本 日立﹑ 松下﹑ 东芝﹑ 三洋, 三菱﹑DAKIN大金,韩LG,中国春兰等。 ② 半封闭:制冷量60~600KW,可用于各种空调﹑制冷设备中。 由曲轴箱机体与电机外壳共同构成密闭的空间,工作稳定寿命长,制冷能力较大,可用于多种工况,可维修,但噪声稍高。分为单级压缩型(常规型,碟阀型,卸载型,连通型)和双级压缩型。 常见品牌:美德 谷轮,德 比泽尔﹑ 博克﹑ 格拉索,意大利 富士