电气设备地线的设计要点
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
浅谈电气设备的接地与接零
所谓接地,就是电气设备的任何部分与土壤间作良好的连接。在这里,接地系统按其设备和作用可分为保护接地、工作接地、保护接零和重复接地4种。在正常或事故状态下,为了保证电气设备可靠运行,而将电力系统中某一点进行接地,无论是直接接地或经特殊装置接地均称工作接地;当电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳由于绝缘破坏可能带电,造成触电事故,为了防止这种触电的危险而将金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,使设备外壳保持和大地同为零电位,称之为保护接地;如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线连接,(称为保护接地)?如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接地系统中的零线连接,称为保护接零;将零线的一点或几点再次与地作金属性连接,称为重复接地,总而言之,无论是接地和接零,其目的不外乎有两个:一是电气设备在任何范围内,它的金属外壳及其靠近它垢金属结构都始终保持低电位,以防触电危险,确保人身安全。二是提供可靠的电气通路。就是在接地短路电流通过时也不会有火花或其它明显的过热现象,以避免易燃物质或气体引燃,造成火灾危险。<
电压波动对电气设备的影响
核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。电压波动对电气设备的影响如下:1)荧光灯及电视亮度随电压波动而变化,当电压在较大范围内持续波动时有闪烁感。2)白炽灯电压高于额定值10%,寿命要缩短70%;电压低于额定值时,发光效率急剧下降。3)高压水银灯当电压降低20%~30%,持续时间为0ム5~1s时,便会熄灭。4)试验设备这些设备要求有高度的输出精度,当输入电压波动时,其精度不能保证。5)电热设备电压低于额定电压10%;供热量减少20%以上,升温时间延长;电压