在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。
(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。
(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。
(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。
(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。
(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。