关于会所热水系统改造方案分析
摘要:本文以实际工程为背景,对会所热水系统出现的一系列实际问题进行了叙述和分析,针对产生的问题,展开了调查和论证并提出了有针对性的整改方案。希望能与同行们分享。 关键词:热交换器 水质 结垢 水处理 硅磷晶 1.系统概况某高尔夫会所地上3层,地下1层,建筑面积约6000m2,集洗浴、桑拿、餐饮、休闲、办公于一身,自2000年7月开业。据2003年统计,球场平均每天接待客人约200人,高峰时达400人,职工约300人,平均每天用水约200吨左右。热水系统热源主要为一台φ400×2000的壳管式2回程热交换器,管程内走水,壳程走蒸汽2.问题与分析本人自2003年任职其物业部经理后,频繁接到有关热水的投诉,诸如水量不足,温度不稳,花洒头堵塞等。球场总经理Mr. Wyndham Heyring也告知热水问题已持续一段时间,曾有一位女士甚至流着泪向他投诉
有关电梯的改造技术要求
随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登