传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。

传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
zhengxufeng
2005年09月03日 20:53:40
2楼
每户面积约为28平方米,每环“横杠”供6-7户,也就200平米左右。就算每平米70W,流量在500左右,用DN25就满足了。只是估算,你可以根据详细的维护结构仔细演算一下
回复
sunbase
2005年09月03日 21:53:57
3楼
但以多年分户改造的经验,施工人员都说用DN32后,怕最后1-2个用户不热,前面小循环会很严重,用DN40比较可靠,但计算都R值为30PA/M左右(使用DN32时),由于该楼的锅炉房不是连续供暖,又处于外网末端,所以现在有些犹豫。但反复计算DN32都是可行的,就怕在实际供热末端用户达不到温度要求。
回复
sunbase
2005年09月14日 19:48:40
4楼
大家有什么高见,快快说呀
回复
jyhjyhjyh
2005年09月15日 08:36:12
5楼
“横杠”宜采用同程,另外我不认为你说的这个建筑适合分户改造。
回复
sunbase
2005年09月18日 17:19:48
6楼
适合不适合是技术问题,现在是领导非要分户。以前这样的建筑也分过,效果好可以,但离热源都很近。现在这个楼处于末端,所以有些担心这样的问题,就怕供暖期间效果不好。
回复
jyhjyhjyh
2005年09月20日 08:59:13
7楼
楼上说的很对,节能问题在中国是一个管理问题,或者说是“领导”的问题。而不是技术问题,甚至不是用户问题。
回复
ejiade
2005年09月20日 09:33:11
8楼
中国供热信息网-供热、采暖问题、信息最全面的网
欢迎浏览、访问、讨论、投稿。
http://www.china-heating.com/

国内最早的供热、采暖专业论坛
http://www.china-heating.com/jiaoliu/
回复
sunbase
2005年09月22日 18:56:56
9楼
分户只是为了收采暖费而已,无论从节约管材,还是水力平衡问题都没有原有系统稳定,现在也不是讨论分户对与错的问题,而是想请教大家,在这样的公寓试建筑内,每层面积约为400平方米,每层从走廊的立杠上引出两个环路,就是说每个环路带的供暖面积在200平方米左右,而每户面积约为28平方米,在这样的情况下,使用DN32的管做“横杠”是否合理,从一楼采用高进高出,2-7层均采用高进低出。
回复