关于会所热水系统改造方案分析
hwsb6912
hwsb6912 Lv.7
2015年08月06日 15:25:09
来自于水处理
只看楼主

摘要:本文以实际工程为背景,对会所热水系统出现的一系列实际问题进行了叙述和分析,针对产生的问题,展开了调查和论证并提出了有针对性的整改方案。希望能与同行们分享。 关键词:热交换器 水质 结垢 水处理 硅磷晶 1.系统概况某高尔夫会所地上3层,地下1层,建筑面积约6000m2,集洗浴、桑拿、餐饮、休闲、办公于一身,自2000年7月开业。据2003年统计,球场平均每天接待客人约200人,高峰时达400人,职工约300人,平均每天用水约200吨左右。

摘要:本文以实际工程为背景,对会所热水系统出现的一系列实际问题进行了叙述和分析,针对产生的问题,展开了调查和论证并提出了有针对性的整改方案。希望能与同行们分享。

关键词:热交换器 水质 结垢 水处理 硅磷晶

1. 系统概况
某高尔夫会所地上3层,地下1层,建筑面积约6000m2,集洗浴、桑拿、餐饮、休闲、办公于一身,自2000年7月开业。据2003年统计,球场平均每天接待客人约200人,高峰时达400人,职工约300人,平均每天用水约200吨左右。
热水系统热源主要为一台φ400×2000的壳管式2回程热交换器,管程内走水,壳程走蒸汽


2. 问题与分析
本人自2003年任职其物业部经理后,频繁接到有关热水的投诉,诸如水量不足,温度不稳,花洒头堵塞等。球场总经理Mr. Wyndham Heyring也告知热水问题已持续一段时间,曾有一位女士甚至流着泪向他投诉洗浴时遭受忽冷忽热的痛苦,虽然责令相关人员进行跟进,也采取了一些整改和处理措施,但效果一直不能令人满意。希望我能有所突破,给他一个满意的答卷,并表示,只要能从根本上解决问题,可以在资金上给以支持。
我随即对热水系统的设备构成及运转情况展开了彻底的调查和分析研究。经检查,热交换器的加热介质--- 0.4MPa工作压力的蒸汽及控制设备均无异常。安排对洗浴混水龙头进行拆检,龙头系德国汉斯格雅(Hansgrohe)及日本TOTO自动恒温龙头,在品牌上应属上乘,质量也未发现明显问题,只是由于使用时间长,磨损的原因,冷热水侧有关闭不严的现象,但问题并不严重,检查中发现阀芯及管壁均有明显的垢层。拆开花洒头也发现有较重的结垢现象,孔眼有不同程度的堵塞,部分孔眼堵塞严重。安排时间对系统的唯一热交换器进行拆检,发现交换器共有74根φ18铜管,结垢严重,大约只有5根是通的,而且是进多出少,其他管子全部堵实,部分管中的垢硬得连用螺丝刀都铲不动,如照片1所示。询问相关人员得知,此热交换器的内胆刚刚于上年12月份由原生产厂家换新。本人随即安排对会所的供水送样进行Ca2+、Mg2+含量检测。检测结果显示,其Ca2+、Mg2+含量远远超过上海市区供水水质,属典型的结垢型水质,如表1所示。经了解得知,原来会所的供水是由附近的农场提供的地下水。由于系统只有一个热交换器,为了不影响第二天的正常营业,只能对交换器作一些机械清理,疏通了约1/3管路,就草草恢复使用,但效果还是比较明显的,这也充分证明了热水问题的根本原因来自交换器的结垢,换言之,是水的问题。


表1. 不同水质的硬度比较

指标名称

市区自来水

会所水质

总硬度(mg/L)

221

683

Ca2+(以CaCO3计)(mg/L)

130

408

Mg2+(mg/L)

91

275

Ca2+(mg/L)

52

163


根据以上的种种调查结果,不难得出以下结论:由于使用了结垢型水质,再加上设计时将管程内的工作介质设计为水,这样极易在较短时间内因结垢迅速而造成管路堵塞,导致交换器的换热量及容水量的大幅度下降,最终导致热水供水温度的下降和系统的不稳,尤其在高峰和冬季用水时,该种现象将越加明显,如再加上混水龙头的串水现象,那就更是雪上加霜了。客人的投诉也就可想而知了。这从交换器自疏通恢复使用后仅仅稳定1个多月就又回到以前的状态可以得到证明。
免费打赏
老有所为
2018年11月03日 21:53:36
2楼
谢谢分享。
回复
yj蓝天
2018年11月04日 12:50:07
3楼
学习啦,谢谢分享!