管掌柜管道布置的一般要求
(1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。管掌柜(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于
管道取样管的布置原则是什么?
管道取样管的布置原则是什么? 答:(1)一般取样接管不得直接设在有振动的设备,如泵、压缩机等,也应避免设在与振动设备直接相连接的管道上。如果难以避免,应采取减振动措施; (2)取样管设置应满足工艺的要求,并应避免死角或“袋形”。且取样阀应布置在便于操作的地方,设备或管道与取样阀之间的管段应尽量短; (3)一般气体取样管引出位置: 1)从水平管上取样时,取样管应从水平管顶部引出; 2)从立管上取样时,气体自下而上流动,取样管应从立管斜向上45°夹角引出,当气体中含有固体颗粒时,并应伸到管中心;气体自上而下流动,取样管应与立管垂直引出。 (4)一般液体取样管引出位置: 1)垂直管道上液体自下而上流动时,取样管可设在垂直管道的任意侧; 2)垂直管道上液体自上而下流动时,除非能保证液体充满取样管,取样管可设在垂直管道的任意侧,否则,不宜在这样情况下设取样点; 3)水平管道:在压力输送条件下,取样管可设在管道的任意部位;当液体中含有固体颗粒时,取样管宜设在水平管道的两侧;在自流的水平管