管件和管道附件的布置规定
知识渊博的野马
2023年10月25日 15:12:21
只看楼主

管件的用途: 根据管件的端部连接形式可将管件分为对焊连接管件、承插焊连接管件、螺纹连接管件、法兰连接管件以及其它管件。 管件的布置:


管件的用途:

根据管件的端部连接形式可将管件分为对焊连接管件、承插焊连接管件、螺纹连接管件、法兰连接管件以及其它管件。

管件的布置:

(1)弯头宜选用曲率半径等于1.5倍公称直径的长半径弯头;输送气固、液固两相流物料的管道应选用大曲率半径弯管。

(2)管廊上水平管道变径连接,如无特殊要求,应选用底平偏心异径管;垂直管上宜选用同心异径管。

(3)对于水平吸入的离心泵,当入口管变径时,应在靠近泵的入口处设置偏心异径管。当管道从下向上进泵时,应采用顶平安装,当管道从上向下进泵时,宜采用底平安装。

(4)平焊法兰不应与无直管段的弯头直接连接。

(5)阀门和其它静密封接头宜安装在管道支撑点的附近。

(6)除工艺有特殊要求外,塔、反应器、立式容器等设备裙座内的管道上不得布置法兰和螺纹接头。

(7)机泵润滑油系统的碳素钢管道、输送有固体沉积及结焦介质的管道等应分段设置法兰。机泵润滑油系统的碳素钢管道每段管道上的弯头不宜超过2个。

(8)机泵润滑油系统的润滑油主管的末端,应用法兰盖封闭。

(9)调节阀两侧管道上的异径管应紧靠调节阀。

(10)采用异径法兰连接时,输送介质的流向宜自小口径流向大口径。  

阻火器的布置:

(1)加热炉燃料气主管上的管道阻火器,应靠近加热炉,并便于检修,管道阻火器与燃烧器距离不宜大于12m。

(2)储罐用阻火器应直接安装在储罐顶的管口上,通常与呼吸阀配套使用,也可单独使用。

(1)机泵入口均应安装过滤器。过滤器的安装位置应靠近被保护的设备。

(2)过滤器的布置应符合下列要求:

A 、角式T型过滤器必须安装在管道90°拐弯的场合;

B 、直通式T型过滤器必须安装在管道的直管上,安装在立管上时,应考虑方便滤网的抽出;安装在水平管时,滤网抽出方向应向下;

C 、Y型过滤器安装在水平管道上时,滤网抽出方向应向下;

(3)安装在立管上的泵入口过滤器,为降低泵入口阀门的高度,可采用异径过滤器。

(4)Y型过滤器安装在介质自下向上的垂直管道上时,应选用反流式。

(5)压缩机入口管道上应装过滤器或可拆卸短节,以便开车前安装临时过滤器和清扫管道。

补偿器的布置:

(1)由于设备布置或其他因素使管道系统的几何形状受到限制,补偿能力不能满足要求时,应在管道系统的适当位置安装补偿器。

(2)补偿器的选用和布置规定如下:

A 、“Π”形补偿器结构简单、运行可靠、投资少,应优先选用;

B 、“Π”形补偿器与固定点的距离不宜小于两固定点间距的三分之一;

C 、管道布置受限制时,在设计压力和输送介质允许情况下可选用金属波纹管形补偿器。

(3)布置无约束金属波纹管补偿器应符合下列要求:

A 、两个固定支座间仅能布置一个补偿器;

B 、固定支座必须具有足够的强度,以承受内压推力的作用;

C 、对管道必须进行严格地保护,尤其是靠近补偿器的部位应设置导向架,第一个导向支架与补偿器的距离应小于或等于4倍公称直径,第二个导向支架与第一个导向支架的距离座小于或等于14倍公称直径,以防止管道有弯曲和径向偏移造成补偿器的破坏。

(4)布置带约束的金属波纹管补偿器应符合应力计算的要求。

(5)套管式、球形补偿器因填料容易松驰、发生泄漏,对可燃介质管道和有毒介质管道严禁选用。

(6)储罐前的管道当地震烈度等于或大于7度、有不均匀沉陷,且公称直径等于或大于150mm时,应设置储罐抗震用金属软管。金属软管的直径不应小于储罐进出口的直径。金属软管应布置在靠近储罐壁的第一道阀门和第二道阀门之间。

配管图示例一:

配管图示例二:

配管图示例三:

免费打赏
阿巅2019
2023年10月27日 11:57:46
2楼

这个资料真好,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开