这两天在做一个酒店的给排水。热水做的是集中热水供应。小弟以前集中热水做得少。请教一下。在《建筑给水排水设计规范》上看到 5.2.10循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。不知道热水管道怎样布置才是同程布置,来避免热水管路的短路?而怎样又是非同程布置?各位大侠能给个示意图不?谢谢!!

这两天在做一个酒店的给排水。热水做的是集中热水供应。小弟以前集中热水做得少。请教一下。在《建筑给水排水设计规范》上看到 5.2.10循环管道应采用同程布置的方式,并设循环泵,采取机械循环。
不知道热水管道怎样布置才是同程布置,来避免热水管路的短路?而怎样又是非同程布置?
各位大侠能给个示意图不?
谢谢!!
免费打赏
xujg928
2007年05月25日 16:22:28
2楼
就是应尽量做到,酒店每一层热水主管从出水口到最终通过的回水管流回水箱的距离相等(即同程),避免因每一层的循环管路不等,而造成每一层的循环量不同,或主要只循环了管路最近的一层。
回复
wujialong609
2007年05月25日 22:28:34
3楼
就是指每个立管所在的管路(包括配水管和回水管)总长度相等即是同城式,否则水都会走比较短的路线,即所谓的短路!图没有现成的,谅解!
回复
smzh010
2007年05月26日 20:59:03
4楼
谢谢各位的回答!!
回复
woaianxiu
2008年11月27日 15:54:37
5楼
非常感谢各位的精彩回答,本人也在困惑之中,看到各位的回答,明白了!谢谢!
回复
lq60
2008年11月29日 16:32:57
6楼
可以查阅《给排水专业常见问题及分析》05SS904,上面有解释的图例。