这样的管道支架如何布置?
slandic
slandic Lv.4
2006年07月31日 14:16:09
只看楼主

机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!

机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
zjb9568
2006年08月07日 12:32:52
2楼
DN600的管道属于大管道,膨胀螺丝固定是不行的,要预埋。支架要经过计算才行
回复
tingj101
2006年08月08日 09:29:59
3楼
明确的说 ,18#槽钢肯定不行.
冷冻机房内,结构柱上,土建因该有预埋的钢板.迫不得以才能用膨胀螺栓.
支架的形式应该做成,在两个柱子之间的钢粱,避免做斜撑支架.
荷载要经过计算.同时还要考虑钢梁支架的热胀冷缩.
回复
sxb13cq
2006年08月10日 12:25:43
4楼
有怎么计算的公式吗?
回复
slandic
2006年08月11日 10:51:48
5楼
那单独的一根DN600 或者DN450的管道支架怎么做?可以用膨胀螺栓吧?需要考虑滑动支架吗?18号的槽钢应该可以了吧?预埋钢板的厚度为多少?
回复
me1231995
2006年08月11日 11:50:12
6楼
偶从一开始就做设计,对施工一点经验都没有!到论坛上来学习一下,谢谢楼主!
回复
wangqian01
2006年08月11日 18:38:03
7楼
渭南海鲸保健品厂经过不断开发,根据大量客户的使用反馈,不断的完善产品。终于,第五代的吸氧产品“氧利来”便携式氧气罐(罐装氧)上市了。适用人群:如学生、脑力和体力劳动者、孕妇、 司机、运动员、美容者、醉酒者、打鼾者、娱乐群体、急救者、快速恢复活力等,适用老弱病人的家庭氧疗氧保健或家庭常规备氧,更多的具体病症及营销场所详见网站氧疗氧保健的相关资料。氧利来气罐体积小、 携带方便,价位低,利润空间大,使用方便,市场前景广阔无风险,地区代理年可获利几十万甚至上百万元。“氧利来”新一代便携式吸氧产品(罐装氧)现诚招全国各地代理。



“氧利来”六大特点:

1、重量轻:超轻设计,方便携带。
2、氧气纯:符合国家2000版药品标准。
3、供氧快:无需化学反应或配置药剂。
4、易操作:开盖即用,简单方便。
5、费用低:可重复换气。
6、设计新:湿润不干燥,并有过滤装置。



新一代吸氧产品“氧利来”便携式氧气罐(罐装氧)与市面上同类产品的不同之处:


1:首家并独家采用加水功能(用户可自己选择加不加水),使用户能吸到被加湿的氧气,鼻子不再干燥!

2:与国际产品接轨,可加各种水果香味及薄荷等植物香味(用户可自己选择加不加香味)。

3:一切为用户使用安全考虑,不惜成本的安装有钠米过滤器使其有过滤功能。

4:从新科学的供氧设计,减少了氧源的浪费(舍弃了原有的面罩,采用单鼻管供氧,使用户能自我选择的吸入稳定的纯氧或60%的富氧用于保健),加长了供氧时间(在同类型产品同容量下创造了供氧时间最长的记录,解决了客户抱怨罐体大和供氧时间短的矛盾)。

5:采用了自主研发的专利鼻塞,使氧气不再冲击鼻腔的一点,使用户感到难受。

6:罐体采用日本进口NFCIR特殊材料,使罐体重量更轻,并使罐体更结实,并在任何时候不会炸裂伤人,更好的保护厂家、经销商、客户的人身利益。

7:采用了更人性化设计,使医用注射器的针头为平口的,更利于学生使用。

8: 为了满足对卫生环境要求较高的客户需要,将吸氧配件另行打包成附件袋,并可以单独购买。(为经销商带来了新的利润点)




代理QQ:524988883 576369349(请说明加盟代理)
电话:029-87564238
邮箱:yanglilai668@163.com
网址:http://www.wnhj.net http://www.yanglilai.com
氧利来销售中心(新)地址:西安市东关世贸大厦F座13层
国家药品监督管理局批准,执行标准:Q/WHB001-2002
陕药管械生产备:(2003)第1174号
陕渭药管械(准)字:2003第1560001号
回复
kk-hong
2006年11月09日 14:47:18
8楼
请教:DN300的UPVC管道(多条并排走管)架空设置(管中心标高2.7m)应该多长设置管道支架?如此大的管道,供水泵30多米的扬程,选用6kg的UPVC管能否满足要求?听说管道拐弯处特别容易受冲力,塑料水管此处特别容易漏水
回复
机械扩孔型锚栓
2009年09月05日 22:10:18
9楼
建议使用重型承载抗震锚栓。有后切式的,自切式的,这种锚栓不产生膨胀应力或膨胀应力很小,其厚壁套管还增加了锚栓的剪切力。

[ 本帖最后由 liwanghuaren 于 2009-9-5 22:11 编辑 ]
回复

相关推荐