大型水池后浇带设计及施工1·现状目前对于大型距形现浇钢筋混凝土水池类构筑物,当长度、宽度较大时,通常均设置适应温度变化作用的伸缩缝,《给水排水工程构筑物结构设计规范》规定,大型混凝土水池通常均应设置温度缝,其最大间隔为15~40 m,同时要求伸缩缝应做成贯通式,即在同一剖面上连同基础或底板一起断开。一般采用橡胶止水带进行温度伸缩缝连接处理。这种缝的构造相对复杂,施工质量要求高,否则容易造成缝的渗漏。这种缝一旦渗漏其完全修复较为困难,而若渗漏不能完全制止,除浪费水资源外,还可能造成致地基土的不断流失或软化,这将有可能给构筑物带来严重的后果。以某污水处理工程的曝气池为例。曝气池平面尺寸为长100 m,宽100 m,深6.5 m,按规范的要求,对土基露天结构每25 m设一道伸缩缝,该曝气池将被分割成很多块,块与块之间用橡胶止水带连接,很明显这种分块结构存在下列问题:(1)整体性差,特别是在地基复杂的情况下,由于沉降不均匀易造成接缝处的破坏。(2)抗震性能较差,在地震力作用下分缝处很容易因互相碰撞而损坏。(3)接缝处构造复杂,
大型污水处理厂水池结构设计
摘 要:随着经济建设的高速发展及环保意识的提高,我国针对水资源的可持续利用颁布了一系列的法律法规,而大型污水处理厂的规划及建设也越发频密。而污水池作为污水处理厂最为重要的结构设施,其结构设计往往影响着污水处理的效果及设备使用年限,而本文就污水池结构的关键技术措施及方法进行分析,探讨保证水池结构设计安全的有效技术措施。随着我国城市化建设进程的加快,城市环境污染越发严重,而水污染则成为了环境污染最为困扰的问题。如何合理处理污水,对水资源进行合理开发及可持续利用,已经成为各级政府广泛关注的重要议题。近年来我国建设了不少大型污水处理厂,但是由于对污水污染源的认识不足,其水池结构常常达不到使用要求,每年必须投入大量的维护大修费用,不仅造成了浪费更使污水处理厂不能满负荷运转,造成了资源浪费。本文结合某新建大型污水处理厂水池结构的设计,对防腐、抗渗、抗裂等关键技术进行重点分析。 一、污水处理厂水池结构设计特点 新建污水处理厂必须达到安全适用、质量可靠、技术先进、经济合理的优化要求,而对于设计人员来说,如何对其核心结构构筑物污水池
大型污水池防渗及耐久工程设计技术措施
修改原地基处理的方案将原设计的振冲碎石桩改为预制管桩。根据勘察结果,场区内硬层土的天然地基承载力标准值为180kPa,采用预制管桩的极限侧阻力值为60?kPa,极限端阻力值为3000?kPa。使用预制管桩,基础沉降量理论计算值小于30cm,而实际经过满水试验观测到的沉降量最大不超过18mm,一般在5~8mm之间,同一组池不均匀沉降不超过10mm。在解决了不均匀沉降问题的同时,预应力管桩还解决了施工碎石桩所产生的大量排泥问题。 解决池壁受力问题若按悬臂构件设计考虑,钢筋用量及混凝土用量都很大。而按扶壁式挡水墙设计,池壁厚度为0.4m,扶壁厚度为0.4m,扶壁间距为3.5m,见图1所示。这样,池壁配筋及混凝土用量都大幅减少,节省了工程造价。 增加抗浮措施从两个方面进行了抗浮考虑,一是减小构筑物埋深,即把原设计要求埋深4m改为2.8m;二是采用预应力管桩与池底板锚固,通过接桩方式把构筑物与管桩整体拉结,以便抵抗浮力。池底板厚度也由原设计1m减到0.7m,造价大为节省。 对温度裂缝的处理