关于大型水池设计的几点疑问
wx_1656058852688
2022年06月30日 10:50:12
只看楼主

设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。

设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。

1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求?

2.水池分缝采用18m*16m合理不。

3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。


免费打赏
fyaptx4869
2022年07月13日 11:14:25
2楼

针对湿陷地质,还需要考虑地基处理方式。

大体积水池可考虑后浇带措施,比设置伸缩缝靠谱。

回复
d113375743
2022年09月22日 15:09:29
3楼

先要考虑湿陷性黄土地基处理的方法。这水池不算大。材料建议采用补偿收缩混凝土,具体构造按补偿收缩混凝土技术规程来考虑。计算分析软件可以用理正、PKPM水池、盈建科都行。软件计算结果对比一下选配筋。柱距不建议太大,要不局部抗浮不好处理。

回复

相关推荐

APP内打开