大面积水池设计 要不要加扶壁柱
zsh9012
zsh9012 Lv.6
2017年12月19日 16:42:42
只看楼主

想问下各位大神:现在要做一个23mx16m的大面积地下敞口水池,水深2.85m,。现在底板准备做500mm,底板外挑出300mm,双层双向三级钢16间距150;池壁250mm厚,配筋16间距200问题来了,这么大水池侧壁要不要每隔4m~5m做一个 550mmx550mm的扶壁柱

想问下各位大神:现在要做一个23mx16m的大面积地下敞口水池,水深2.85m,。现在底板准备做500mm,底板外挑出300mm,双层双向三级钢16间距150;池壁250mm厚,配筋16间距200问题来了,这么大水池侧壁要不要每隔4m~5m做一个 550mmx550mm的扶壁柱 360截图20171219164449936.jpg
danlyn
2017年12月20日 08:53:55
2楼

上面没有顶盖,不需要做壁柱。但是问题来了,你的截面和配筋都计算过吗?250壁厚怎么可能够

回复
望尽天涯路00
2017年12月20日 09:18:15
3楼

挡土墙的压力够吗?

回复
wfztt2012
2017年12月20日 09:32:37
4楼

不需要做壁柱,水池池壁按下端固端,上端自由计算,我也觉得你的壁厚不足

回复
流浪客灬
2017年12月20日 10:00:07
5楼

如果是做在地面上的水池,应该是满足的。如果是侧壁承受土压力,就要验算下了

回复
sclgh1979
2017年12月20日 10:42:41
6楼

这个计算能通过吗?还需要控制裂缝。可以采用加腋的方式。

回复
zy971051
2017年12月20日 12:00:55
7楼

加壁柱就是构造加强些,前提是按悬臂要计算通过水池壁

回复
lzf303893
2019年07月28日 18:26:09
8楼

2.850m的池深,250mm的壁厚,只要计算通的过,配筋、裂缝没问题,就可。只是转角要加强配筋及构造处理。有水池专用计算软件,PKPM的POOLS,是PKPM收购世纪旗云公司的产品。

回复
zsh9012
2021年02月26日 16:01:47
9楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开