大型购物广场超长结构无缝设计
随着社会经济的增长,近年来出现了许多大型的商业购物中心。而由于建筑使用功能的需要,越来越多的建筑物采用超长结构。即结构不设缝长度超过国家现行规范规定设缝的最大间距。《混凝土规范》5.3.6条指出:“当结构所处坏境的温度和湿度发生变化,以及混凝土的收缩和徐变等因素在结构中产生的作用效应可能危及结构的安全或正常使用时,应进行专门的结构分析。”《混凝土规范》在第9.1.1条中规定了钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距,并在9.1.3条中指出:“当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。”这是因为温度变化和混凝土收缩这类间接作用引起的变形和位移对于超静定混凝土结构可能引起很大的约束力,导致结构构件开裂,甚至使结构的受力形态发生变化。 工程实例为某大型购物广场工程。 1 工程概况 该购物广场工程位于广东省某市城区内,为一层地下室平台上的三塔建筑。南边为两栋地下一层地上20层的商住公寓,北边为一栋地下一层地上4层的购物广场。此次研究的对象为北边4层的购物广场。 该购物广场地上部分总建筑面积为418
关于大型泵站设计问题(二)
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关
中信广场光亮工程的设计
Powered by 电气设计网WWW.DQSJ.COM摘 要 文章详细介绍了广州中信广场光亮工程的整个设计过程及达到的效果,并指出了控制光污染及以人为本的照明原则。关键词 光纤 色轮 光源发生器 同步控制 投射中信广场位于广州天河,是广州新城市中心轴线的标志性建筑。随着广州旧城区的改造与美化,光亮工程是广州市政府美化广州夜景的重大举措。因而,中信大厦的光亮工程可以说是代表了广州光亮工程的最高水平与标志,同时,中信大厦光亮工程也是中信集团的标志。1 设计要点夜景照明是指通过对光(照度水平和分布,照明的形式)与色(色调、颜色分布、颜色显现)的适当控制、合理布局,运用灯光的扬抑、隐现、动静以及灯具投光角的变化,形成光的造型、韵律和节奏等,经过艺术处理技法,在环境空间建立与形状有关的生理和心理环境。它是灯光载体、光源、灯具的有机结合。它既是一门科学,又是艺术创作。灯光景观是以灯光为主要媒质的城市景观系统的组成部分,满足人们的视觉审美要求,这就是夜景照明的美学属性,体现了“以