今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!
我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:
1.到底是选择异步电机还是同步电机?
个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。
2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。
3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?
4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。
5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关柜是否要和起动柜均设在机旁?
6.如果采用全压起动,是否电机的控制操作只由给电机供电的开关柜就可以了?
希望有经验的朋友给予帮助解答,先谢谢了
2楼
先从“排涝泵站”与“站变合一”谈起:
排涝是抗灾,也就是说,这个泵站用电非常特殊!电源能否“泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接”需要慎重考虑,因为在它需要用电时,这电源必须能抗“台风”和暴雨。
6台800KW的容量约有6000KVA,普通民用10KV线路难以承受,同时考虑能让电机直接起动,电源容量尽可能大,建议用35KV线路供电,在站旁装一台10MVA主变,这就是“站变合一”。且35KV的供电可靠性要比10KV线路高很多倍!另用一条10KV线路作紧急备用。
35KV做成“线——变”组,线路直接上主变(不用35KV开关),由10KV开关柜中的CT(二次需要三组)的二次与35KV电源侧开关柜做成差动保护。
10KV设电机柜6台,变压器柜1台(站用电),线路(馈线)柜2台(或根据需要多几台),一台作10KV线路联络(紧急备用)柜。
装几台低压柜,作站用电。设一台直流柜,给高压柜控制用。
回复
3楼
电机是否用同步电机,要看排涝站在一年中的使用情况,如果一开有5台,且在72小时以上,应该考虑装一、二台同步电机,以调节功率因数。
10KV开关柜建议用KYN28,它比XGN2-12型高压柜空间大,安全系数高。电机控制只要在机旁装一只控制按钮就可以了。
KYN28柜内装综保,可以利用其通信功能,远距离控制。同时,由于泵上要求,可以装电动阀等,一套工艺控制系统,给以后做成无人值守打好基础。
必须注意,这是“排涝站”!运行环境条件是潮湿,外部环境是在台风暴雨中!高低压都要防潮。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-3 07:17 编辑 ]
回复
4楼
3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?
既然电压降满足全压起动要求,何来所谓的“对电网的冲击和负载损害”?这些都是自我想象的理由。只要电压降满足要求就应该直接启动,尤其是你这类排水泵站的水泵,属于一次启动、长期运行的负载,水泵有出口阀门,关阀启动时泵处于轻载状态,更应该优先选择全压启动,减少故障点。
液阻技术是不是一种很成熟的技术?——应该说是一种淘汰技术比较好……
其他部分2、3楼说的很清楚了。
[
本帖最后由 emily_bruce 于 2008-10-3 10:00 编辑 ]
回复
5楼
楼上的分析很到位,让我受益不小,十分感谢两位!
回复
6楼
感谢lingxuct的分析!
这个泵站是我上次做的一个泵站项目前期方案论证,它不存在台风的威胁,就是汛期把收集的雨水扬到对面的河里。
因为是前期工作,我没有收集必要的资料,考虑附近有一个变电站,10KV引一回电缆线路,距离大概不会超过5km,用电总容量大概4800kW,也就是6000kVA.根据《工业与民用配电设计手册》p31规定,10KV电缆线路最大可以输送5000KW,输送距离不超过6km。那么我想我考虑的10kv线路输送容量理论上是能够满足泵站的用电要求的。
至于第二电源,采用近区的架空线路T接,不晓得可不可行,距离大概就3、400米远。
当然,35KV线路供电肯定是没问题了。
回复
7楼
此泵站一年运行200小时左右。
是不是全部用了同步电动机,电机在工作的同时就可以通过调节其励磁电流来改善功率因数了?还是全部6台选择同步电动机外,再增加1台同步机使其工作在过励状态来改善功率因数呢?
[
本帖最后由 fengzhizi200479 于 2008-10-3 15:59 编辑 ]
回复
8楼
一年中只运行200小时,就没必要装同步电机了。
电源能否满足泵站用电需要,应向供电部门求证。
回复
9楼
哦,好的,大家的分析对我很有帮助,希望大家以后多多交流!共同提高:handshake
回复
10楼
lingxuct的分析很透彻!支持用35KV线路供电,另用一条10KV线路作紧急备用的建议。
“10KV电缆线路最大可以输送5000KW,输送距离不超过6km。那么我想我考虑的10kv线路输送容量理论上是能够满足泵站的用电要求的。
至于第二电源,采用近区的架空线路T接,不晓得可不可行,距离大概就3、400米远。”
近区的架空线路,非专用线路,可靠性不高;线路容量也可能会有问题,估计导线不会超过240吧?
回复
11楼
这种季节性大容量用电设备,且又属于抗灾性质,地方政府会同供电部门一起考虑变电设备问题,因为一年中绝大部分时间是闲置的,到需要时且对供电可靠性要求又很高。我想,电力部门会把泵站变电所作为两用,平时不开泵时,作为区域性变电站,给附近地区供电,开泵时用于泵站(附近地区用其他联络线供电),这样可以节省投资。
回复