关于大型泵站设计问题(二)
fengzhizi200479
2008年10月02日 23:20:35
只看楼主

今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。

今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!
我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:
1.到底是选择异步电机还是同步电机?
个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。
2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。
3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?
4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。
5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关柜是否要和起动柜均设在机旁?
6.如果采用全压起动,是否电机的控制操作只由给电机供电的开关柜就可以了?
希望有经验的朋友给予帮助解答,先谢谢了
免费打赏
wstheonly
2008年10月05日 16:17:06
12楼
请问为什么10kV最大才带6000kVA,6000kVA才350A左右,300平方的电缆应该能带8000~10000kVA的负荷啊
回复
wstheonly
2008年10月05日 16:43:13
13楼

书上的表格下面有写5MW的计算依据是架空线240平方
回复
tcchezhong
2008年10月06日 14:15:17
14楼
6MW的负荷,建变电站比较经济。
0.8MW的小电动机,尽量不要采用降压启动。
回复
fengzhizi200479
2008年11月16日 01:34:32
15楼
泵站如果采用计算机监控系统,按中控室、现地两级控制。如果3台泵现地设置一台泵组现地LCU对每台泵进行监控和保护,那么每台泵现地还需要设置控制箱不?(进行泵的启、停操作)
回复