水环热泵系统噪声控制措施
1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。c) 风机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。<
路桥的施工措施及其成本的控制
施工阶段应在满足工程质量和进度的条件下,加强成本控制。施工阶段是一个经由投入资源和条件的成本控制进而对施工工程及各环节进行材料、人工、机械的控制,直至对所完成的工程产品的质量检验全过程的控制。技术与经济相结合是控制项目成本的有效手段,正确处理技术先进与经济合理两者之间的对立统一关系,力求在技术先进条件下的经济合理,在经济合理基础上的技术先进,把控制项目成本的观念渗透到各项施工措施之中。 (1)编制目标责任成本和目标责任预算 工程中标后开工之前,造价编制与管理人员应指导项目部确定工程的目标责任成本,项目部应根据目标责任成本编制控制计划。在中标额的基础上调整预算以确定工程项目的预算成本,即从中标额中减掉间接费用、利润等项目;在确定预算成本
冷却塔的落水噪声和其防治措施
1、冷却塔落水噪声的检测 在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m 处,测高点 1.2 m[1],测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱。 2、冷却塔落水噪声的声源特性 声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。 落水撞击瞬时速度:7-8 m/s[2] 声源声级:80 db(a)左右。 频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。 声速:c=340 m/s。 波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)为主。 3、冷却塔落水噪声的影响范围
清水混凝土浇筑控制措施
(1)落实施工技术保证措施、现场组织措施,严格执行有关规定。 (2)合理调度搅拌输送车送料时间,逐车测量混凝土的坍落度。 (3)严格控制每次下料的高度和厚度,保证分层厚度不超过30cm。 (4)振捣方法要求正确,不得漏振和过振。可采用二次振捣法,以减少表面气泡,即第一次在混凝土浇筑时振捣,第二次待混凝土静置一段时间再振捣,而顶层一般在0.5h后进行第二次振捣。 (5)严格控制振捣时间和振捣棒插入下一层混凝土的深度,保证深度在5~10cm,振捣时间以混凝土翻浆不再下沉和表面无气泡泛起为止,一般为155左右。 1.1 清水混凝土养护控制措施 为避免形成和减小清水混凝土表面色差,抓好混凝土早期硬化期间
关于空调噪声防治技术措施的研究
随着小康社会的建设和发展,空调已经成为人们工作、生活的必需。它为人们创造了舒适的办公、生活环境,使人们享受着“夏日清爽和冬日温暖”。可是空调运行引起的噪声污染却在无形地危害着人们的健康,不仅给人们的心理造成影响还会引起生理的疾病,所以噪声防治已成为我们亟待解决的问题。笔者从工程实践角度,针对中央空调设备及系统的噪声防治,分析其原因,提出空调噪声防治的技术措施,从一定程度上降低噪声污染,提供一个更有利于人们工作和生活的舒适健康环境。1.空调噪声的成因空调噪声主要由设备噪声和管道噪声构成,而设备噪声主要是由电动机噪声、压缩机噪声、风机噪声和水泵噪声等造成,设备噪声是设备自身运行所产生的,是最主要的噪声源,它的大小直接影响空调系统噪声的大小;管道噪声主要是由介质流动和振动传播等造成,介质流速快慢、过流断面变化直接影响管道噪声的大小。2.选择低噪音设备为控制空调系统运行时的噪音,我们在选择设备时就首先应该选择低噪音或超低噪音的空调主机设备、空调末端设备、以及空调辅机设备。2.1空调主机设备包括螺