本文介绍了卫生间布局、马桶选型、管材等方面对卫生间噪声控制的影响,供参考。 经过疫情的洗礼,人们对健康的认识越发深刻,对家居环境也越发重视。 卫生间 ——这个经常被忽视、却必不可少的一方天地,随着审美、观念和科技的进化,也在逐渐升级换代: 颜值更高、功能更全、需求更多、品质更精 。 网红卫生间(图片来源于网络)
本文介绍了卫生间布局、马桶选型、管材等方面对卫生间噪声控制的影响,供参考。
经过疫情的洗礼,人们对健康的认识越发深刻,对家居环境也越发重视。
卫生间 ——这个经常被忽视、却必不可少的一方天地,随着审美、观念和科技的进化,也在逐渐升级换代: 颜值更高、功能更全、需求更多、品质更精 。
干湿分离、智能马桶、舒适浴缸、精工花洒、智能魔镜……这些卫生间里多样的升级点眼花缭乱,那么在 声学方面 ,卫生间有什么可以提升的地方呢?
根据 GB50118《民用建筑隔声设计规范》
,在住宅中,卧室、起居室(厅)内的噪声级应满足下表,可以看到住宅中卧室对于噪声级的要求更加严格,而卫生间往往是距离卧室最近的功能房间,其中的洁具和管道会作为噪声源影响卧室。
而在 欧洲标准DIN 4109-1:2016-07 建筑隔声 (Sound insulation in buildings)
中,与卫生间相邻的卧室和起居室有着比较高的声学要求:背景噪声不大于30dB(A)(不含用户噪音,如放置物品产生的声音,打开或关闭马桶盖的声音等等)。可见对于静音方面的追求一山更比一山高啊!
接下来我们就来看看如何减弱卫生间的噪声影响。
卫生间的布局
想要降低卫生间对于卧室的影响,第一步就是要 合理布局 ,但是在当前的住宅中,一般为了满足日常的使用习惯,卫生间和卧室都是相邻布置,或者主卧单独包含一个卫生间。所以卫生间需要合理布置, 让洁具和管道尽可能不安装在与卧室相邻的墙上 ,从源头上降低对卧室的影响。
同时根据 GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》
,需要保证卫生间和卧室之间的墙体的空气声隔声量要满足Rw+C≥35dB。
马桶的选择
抽水马桶是排水管道噪声的主要来源之一 。抽水马桶在冲洗过程中产生噪声的大小和抽水马桶结构有关,冲洗压力越大,噪声越大。可选择噪声比较小的 虹吸式马桶(与冲落式马桶相对比) ,比如 喷射虹吸式的马桶 、 漩涡虹吸式的马桶 等。
根据 GB6952-2015《卫生陶瓷》
对坐便器冲水噪声的要求,马桶冲洗噪声的累计百分数声级L50≤55dB(A),累计百分数声级L10≤65dB(A)。但是该标准对测试相关条件、方法、数据处理等内容缺少具体规定。
今年6月,国家市场监督管理总局和国家标准委发布的 GB/T 38979—2020《卫生洁具坐便器冲洗噪声试验方法》
正式实施,该标准的制定为马桶的冲洗噪声测量提供了标准,加快我国传统陶瓷产业转型升级,让广大消费者能够用到真正的静音马桶,马桶届也赶紧内卷起来!
另外,在选购马桶的时候可以关注盖板有没有 阻尼装置 (有商家宣传为缓冲式马桶盖或类似的叫法)。增加了 缓冲垫 和 阻尼缓冲器 ,就可以减弱马桶盖板与台座碰撞产生的撞击声。
管道和配件的布局和选材。
管道之于建筑,就像血管之于人体一样重要 。
但是为了控制成本,开发商一般只会在部分高端住宅项目上,才会对卫浴排水系统进行额外的设计和处理,毕竟排水管道提升的是综合居住体验,而这种体验往往是需要大价钱才能换来的。
根据测试比较,一般 UPVC螺旋管 用于排水时产生的噪声较 UPVC光壁管 低 5dB~7dB,较 铸铁管 低3dB,且排水噪声功率仅为铸铁管的50%。由于铸铁管存在容易被腐蚀生锈等现象,现在有一些地区已经限制铸铁管的使用。更多的是使用 HDPE 、 UPVC 等静音型管材。另外在一些高端住宅项目中也是用 塑钢类 管材,静音效果较好。
各种管材的噪声比较(dB)
卫浴排水管穿墙和墙体应采用 隔声封堵 。并且使用 有橡胶的管夹 来固定管道。
在管道外,还可以使用 隔音毡 包裹管道,降低水流冲撞管道发出的噪声。
在排水方式上,对有条件的开发商,最好采用 同层排水系统 ,除了可以降低排水时对楼下的噪声影响。还可以摆脱相邻楼层间的束缚,避免了由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患,包括产权不明晰、渗漏隐患、空间局限等,检修可以全部在自家完成。
以上就是可以在卫生间声学方面提升的各个方面,各位小伙伴们你们学废了吗?