空调设计时控制噪声的重点
一、记住噪声源 民用建筑中创造舒适安静的环境是设计的任务之一。暖通工程的任务是保证建筑物冬暖夏凉,创造舒适的气候条件。但在不少工程中由于通风机、水泵、冷却塔等的噪声影响了使用。因此,凡是噪声源都应当重视。这里提醒一下与本工种有关的噪声源有:通风机(空调箱、送风机、回风机、排风机),制冷机,锅炉,水泵,冷却塔及整体式空调机等。他们的噪声相当大,因此,对周围环境干扰大,设计时必须充分重视,一视同仁,不能只考虑空调系统的消声处理,而不管排风系统的声音问题,只作送风口的消声而不顾回风口的噪声等等。也不能只考虑建筑物内的声效果。还得注意环境的噪声。 二、与建筑工种紧密配合 1、机房的布局是指各种有噪声源的设备机房在整个建筑物内的位置,这点十分重要。因为它们是噪声的发源地,在条件允许情况下的应当将机房远离要求安静的房间。 2、与机房相关的进风塔(口),排气塔(口)的位置也要注意,千万不要将又赃又吵的厨房等排气口布置在要求安静和干净的房间附近。 3、机房内噪声源的控制应以隔声隔振为主,吸声为
水环热泵系统噪声控制措施
1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。c) 风机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。<