某小区蒸汽直埋管道设计的几点体会
直埋蒸汽管道在我国城镇集中供热管网中得到了大量应用,加之《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》的颁布,使得直埋蒸汽管道得到越来越广泛 发展 。本文结合工程实例谈谈蒸汽直埋管道设计、施工、运行的几点体会。 1、工程概况 某小区蒸汽管道入地改造是2004年为配合一新建住宅楼的规划要求进行的移位设计,原有管廊上供四根管道,均需埋地敷设至用汽点。其中三根蒸汽管道,管径分别为DN300、DN250、DNl25;还有一根地热水管道。三根蒸汽管道的介质均为过热蒸汽,操作参数:0.8MPa 300℃,设计参数:1.0MPa 320℃。地热水操作参数:0.8MPa 80℃,设计参数:L 0MPa 100℃。路由总长度为260米。管道已安全运行四个供暖期,笔者就蒸汽直埋管道设计、施工、运行情况谈谈几点体会。 2、蒸汽直埋管道设计要点 2.1 保温结构的选择 保温结构形式主要有内滑动式和外滑动式。内滑动式结构如图1,滑动面在工作管外表面与硬质保温层内表面,保温材料和外护管相对不动。外滑动式结构如图2,滑动