帮忙解决一下蒸汽管网等级的确定问题
我们这个化工区域要建设一条蒸汽管线,企业有20家(以后还会增加),供汽范围比较集中,在4公里范围内(有一家采用1.6MPa的企业距离5公里)。目前有18家企业用1.0MPa 280℃以内的蒸汽,总计80t/h,有2家用1.6MPa 280℃的蒸汽,总计40T/H,原来考虑建设一条1.0MPa的管线为这18家供蒸汽(并为以后的企业增加和扩建做了预留),那2家企业用自建的锅炉,但现在领导要求这两家企业也要涵盖进去。现在我们有2个方案,1是建设2条管线线分别供汽,2是建1条2.0MPa的管线供气。请问如何比较两条方案的经济性?如果采用第2种方案,那18家企业在供汽接口上需要哪些调整,对提供蒸汽的企业和购买蒸汽的企业各有哪些利弊?问题比较多,希望朋友可以帮忙出出主意。[ 本帖最后由 lhd1976 于 2009-10-12 19:20 编辑 ]