求助 10米蒸汽管道过路设计
nlwyp
nlwyp Lv.2
2005年12月02日 17:29:48
只看楼主

现有一89*4.5蒸汽管道,高4.5米,要过厂内10米道路,请问有哪些方法?1用过路桁架可以,但不知桁架与管墩注脚怎么计算,那位高人能提供10米支撑DN80管道的桁架图参考就好了附了一个桁架样图


现有一89*4.5蒸汽管道,高4.5米,要过厂内10米道路,请问有哪些方法?
1用过路桁架可以,但不知桁架与管墩注脚怎么计算,
那位高人能提供10米支撑DN80管道的桁架图参考就好了

附了一个桁架样图

1133515778173.JPG

sxliying
2005年12月02日 20:56:24
2楼
这种桁架手册上可以查到。
回复
nlwyp
2005年12月03日 11:27:28
3楼
你好,能告诉我在哪个手册上查吗,有没有电子版
回复
sxliying
2005年12月06日 14:33:07
4楼
中国建筑工业出版社出版的"管道支架设计手册"上可选用,可惜没有电子版。
回复
fzsjyjm
2005年12月07日 14:53:39
5楼
要看管径大小。管径足够可直接跨越。按《室外管道支架》图集可具体选用。一般直径大于200mm跨越8-10米是没问题的。如果实在不能跨越,这个算起来不算难啊。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年12月07日 18:02:49
6楼

可以设计一个简单的小绗架!
回复

相关推荐

APP内打开