基于BIM技术的管线综合设计
管线综合排布策划目的 经过优化,对管线、设备综合排布,使管线、设备整体布局有序、合理、美观,最大程度的提高和满足建筑使用空间;降本增效。 机电安装工程施工前的总体策划是保证机电安装工程质量的必要阶段,对于现代建筑工程,特别是具有较复杂功能的智能建筑,其机电系统很复杂,子系统很多。而机电系统全部都是由管、线将功能设备连结而成,这些管、线、设备在建筑物内必定要占据一定的空间,而现代建筑的内部空间是有限的。所以,机电安装工程的管、线、设备的合理布置就成为机电安装工程施工策划的首要任务。 管线综合排布的总原则 以梁板式地下室为例,小管让大管,有压管让无压管,水管让风管;考虑到地下室主梁和顶板的距离,为了减少桥架和风管的翻弯。具体布置原则为:喷淋主管贴梁敷设,位于最上层;风管按设计标高及走向,不作轻易改变;为保证地下室最低标高要求,所有桥架与水管遇到风管时均上翻避让。喷淋主管下方敷设桥架路由,给水及消火栓管道位于桥架下方,当桥
说说管线综合设计的影响力
从总图设计角度讲,管线综合设计不属于特别有难度的工作,说简单点无非是把各个专业的管线按照一定位置排好,尽量减少碰撞。但实践中往往是管线综合最容易出问题,跑现场最多的就是去解决管线碰撞问题。 其实在管线综合设计中,设计不是重点,重要的是要善于协调各专业,解决矛盾,把握平衡,这才是管线综合的影响力。 首先,应该对各专业的管线状况了如指掌,有多少管线,哪些是直埋的,哪些是架空的,井了解各类管线的基本走向和管径,当然,此时的数据可以粗略点。 然后,根据这些资料,绘制第一版的管线汇总图,在这份图纸中应包含所有的管线及其干管走向和坐标定位,提交给各专业,接下去就让各专业在这版管线汇总图上进行深化设计,由于干管坐标确定了,各主要管线不会发生碰撞,也就避免了大的调整。 各专业将深化后的图纸(应包括所有的干管、支管和各类井)提交给总图专业后,需要进行二次汇总,这次主要确定支管和井的位置,在细节上减少碰撞可能。 最后,将二次汇总的图纸提交给各专业,井征求各专业的意见。如无重大改动,则表示管线综合基本结束
室外综合管线设计注意事项
在百度中下载的,认为有参考价值。室外管线宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求管线顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉;管线及各构筑物的布置应考虑不影响建筑物安全和防止管线、构筑物受腐蚀、沉陷、震动及重压。一般情况下,居住小区的室外管线有给水管、雨水管、污水管、中水管、热力管、燃气管、电力电缆、电信电缆、有线电视电缆、路灯电缆、消防信号线等智能化管线,还有检查井、排洪沟、化粪池等构筑物。给水管又分生活给水及消防给水,且生活和消防给水又分市政直接给水管及二次加压供水管;消防给水又分消火栓给水及自动喷水灭火给水管线;电力管一般分高、低压两种,高压电缆(10 kV) 是从市政管网到开闭所,及开闭所到变配电室之间的管线;低压电缆(380 V) 是从变配电室引出的至各用户之间的管线。在实际工程设计中,要根据管线的种类、道路的宽度、建筑物之间的间距等要素,按照管线的布置原则,合理有效地把所需要的各种管线各就各位。1 布置原则1.1室外主要管线布置原则(1)由于居住小区的用