管线综合排布策划目的 经过优化,对管线、设备综合排布,使管线、设备整体布局有序、合理、美观,最大程度的提高和满足建筑使用空间;降本增效。 机电安装工程施工前的总体策划是保证机电安装工程质量的必要阶段,对于现代建筑工程,特别是具有较复杂功能的智能建筑,其机电系统很复杂,子系统很多。而机电系统全部都是由管、线将功能设备连结而成,这些管、线、设备在建筑物内必定要占据一定的空间,而现代建筑的内部空间是有限的。所以,机电安装工程的管、线、设备的合理布置就成为机电安装工程施工策划的首要任务。
管线综合排布策划目的
经过优化,对管线、设备综合排布,使管线、设备整体布局有序、合理、美观,最大程度的提高和满足建筑使用空间;降本增效。
以梁板式地下室为例,小管让大管,有压管让无压管,水管让风管;考虑到地下室主梁和顶板的距离,为了减少桥架和风管的翻弯。具体布置原则为:喷淋主管贴梁敷设,位于最上层;风管按设计标高及走向,不作轻易改变;为保证地下室最低标高要求,所有桥架与水管遇到风管时均上翻避让。喷淋主管下方敷设桥架路由,给水及消火栓管道位于桥架下方,当桥架与桥架、水管与水管相遇避让时,以少数管道避让多数管道为原则,尽量减少翻弯;电气照明灯具遇风管避让;需遇特殊情况根据现场实际情况,各分包施工单位协调同意后适当进行调整。
传统的CAD二维管线综合
传统的CAD二维管线综合是跟据机电三个专业所出的CAD平面图汇总后进行的调整,往往由于时间紧等各种因素缺乏前期各专业的预配合导致平面管线交叉重叠严重,不仅会影响室内空间的净高,也对安装施工造成了极大的困难;同时对于二维管线综合的调整费时费力,而且不能完整的显示所有的管线的相对位置信息。
▲某地库局部CAD 二维管线综合放大平面及剖面图
基于BIM的三维管线综合
首先我们做管综需要全专业的BIM模型,在这里我们要区分前BIM与后BIM;我们先说后BIM它也是比较常见的一种,也即是所有的CAD图纸出图后,将各个专业的图纸进行翻模,然后汇总后整合在一个模型,调整优化各机电管线的走向、高度,再对模型进行碰撞检查,按照业主要求净高以及考虑实际施工的情况合理排布清理碰撞点,最后交付成果文件;而前BIM,也即是基于BIM的正向设计,我们在设计阶段就使用BIM作为工具替代CAD进行施工图设计,在前期方案定好后,机电专业预先配合梳理管线走向,规避局部区域可能出现的净高过低问题,通过协同作业完成各专业的BIM模型,最后对于现有的模型进行管线综合调整,交付成果文件,前BIM的设计会极大的简化由于配合问题等造成后期调整的工作量。
▲Revit自动生成的剖面,鸿业机电的自动标注
(华中中交城办公标准层某剖面)
我们现在以后BIM翻模为例,
简述一下后BIM管线综合:
▲各专业BIM模型的建立
▲通过Revit软件或Naviswork软件对模型进行冲突检查
▲针对冲突区域进行具体管线调整
▲调整后进行净高分析
敲黑板总结
通过调整利用BIM模型输出机电综合管线图、剖面图、单专业图、三维轴测图、图片、动画,讲解给施工班组,使班组明确掌握图纸设计意图和管线安装层次规则,以BIM模型和3D施工图代替传统二维图纸指导现场施工,可以避免现场人员由于图纸误读引起施工出错。